22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv配电装置设计图集
10kV
及以下架空
配电
线路
设计
技术规程全文免费下载
答:
GB/T1179 圆线同心绞架空导线;GB12527 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆;GB14049 额定电压
10kV
、35kV架空绝缘电缆;GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准;GB 50060 3~110kV高压
配电装置设计
规范;GB 50061 66kV及以下架空电力线路设计规范;DL/T765.1 架空配电线路金具...
急求110/35/
10kV
变电站电气一次系统
设计
答:
我有,怎么给你呢?,按你的要求,这样的
设计
得,五十万往上。
下列关于
10kV
变电所并联电容器
装置设计
方案中,哪几项不符合规范要求...
答:
根据第5.3.3条规定,成套电容器柜单列布置时,柜前通道宽度不应小于1.5m;当双列布置时,柜面之间的距离不应小于2.0m。根据第5.3.1条规定,高压电容器
装置
宜设置在单独房间内,当采用非可燃介质的电容器且电容器组容量较小时,可设置在高压
配电
室内。低压电容器可设置在低压配电室内,当电容器总...
急需一份
10kv
架空线路的
设计
报告,望前辈高手给发一份。 邮箱:gu858109@...
答:
围栏的设计和围栏与带电部分间的安全净距,应符合《高压
配电装置设计
技术规程》SDJ5—85的要求。 第7.0.5条 变压器的引下线、引上线和母线,宜采用多股绝缘线,其截面应按变压器额定电流选择,但不应小于16mm2。 变压器的高、低压侧应分别装设高、低压熔断器。高压熔断器的装设高度,对地面的垂直距离不宜小于4.5m,...
下列关于变电所
10kV配电装置
装设阀式避雷器位置和型式的说法哪些是正...
答:
【答案】:A、D根据《工业与民用
配电设计
手册》(第三版)P849或《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620—1997)第7.3.9条规定,变电所的3kV~
10kV配电装置
(包括电力变压器),应在每组母线和架空进线上装设阀式避雷器(分别采用电站和配电阀式避雷器),并应采用图13(见题解图)...
求论文一篇 《供
配电
技术在工农业生产和日常生活中的应用 节约用电...
答:
综合以上所述,由于待设110KV变电所电源侧110KV有二回线路,低压侧
10KV
负荷侧负荷的性质分别为I、II、III类。根据负荷性质,必须保证重要负荷供电的连续性、可靠性,为此,拟定本次
设计
的主接线初步方案。 三、变电所主接线初步方案 A、技术比较(确定各级电压等级
配电装置
的接线方式) 设计规程规定: 110 -220 KV配电...
国家电气
设计
手册有哪些?
答:
│ 05SD604 小城镇住宅电气设计与安装.pdf │ 94D401-3 爆炸和火灾危险环境下电气线路和电气设备安装.pdf │ 04CD01 双电源自动转换
装置设计图集
.pdf │ 04D202-3 集中型电源应急照明系统.pdf │ 99D102-2 1000V以下铁横担架空绝缘线路安装.pdf │ 99D102-1 6~
10kV
铁横担架空绝缘线路...
电气工程施工
图设计
常见问题汇编?
答:
正确(或建议)做法:低压电容器的开关设备,保护
装置
及导体的长期允许电流不应小于电容器额定电流的1.5倍.《
10KV
及以下变电所
设计
规范》GB50053-94第5.1.2条十.常见问题:由两台变压器供电的母线联络开关柜中隔离电器设置不符合规范要求.正确(或建议)做法:1.当低压
配电
系统采用固定式开关柜时,其中断路器等开关设备的...
农网建设
10kV配电
变压器的选用及安装分析论文
答:
目前农网改造中,农村小容量变压器布点多,雷雨季节
10kV配电
变压器经常遭受雷击,如果接地电阻过大,达不到规程规定值,雷电流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身残压过高,或在接地电阻上产生很高的电压降,引起变压器烧毁事故。因此,接地
装置
的接地电阻必须符合规程规定值。对10kV配电变压器:容量在100kV.A及以下,其接地电阻不...
某
10kV配电
室,采用移开式高压开关柜双列布置,其操作通道最小宽度应为...
答:
【答案】:D 答案:[D]依据:《高压
配电装置设计
技术规程》(DL/T5352—2006)表8.4.5。分析:配电装置室内各种通道的最小宽度全在这个表里,一目了然。