如何做好
10KV配电
室的防雷系统?
答:
常用语
配电
系统末端环境条件较差或有数据处理等设备的场所。适用于工业企业和一般民用建筑。当负荷端装有漏电开关,干线末端有接零保护时,也可用于新建住宅小区。如下图所示。4、TT系统 该系统有一个直接接地,电气
装置
的外漏可导电部分经各自的PE线直接接至电气上与低压系统接地点无关的接地装置。TT...
电气
设计
规范大全
答:
电力工程电缆设计规范GB 50217-2007 供配电系统设计规范GB 50052-2009
10KV
及以下变电所设计规范 GB /50053-1994 低压
配电设计
规范 GB /50054-1995 3-110KV高压
配电装置设计
规范 CB 50060-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB /50062-2008 并联电容器装置设计规范 CB 50227-2008 交流电气...
10KV
真空断路器动静触头之间的断开距离一般为多少
答:
10KV
真空断路器动静触头之间的断开距离不作规定。“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。真空断路器是3~
10kV
,50Hz三相交流系统中的户内
配电装置
,可供工矿企业、发电厂、变电站中...
无特殊情况下,
10kV高压配电装置
敷设的控制电缆额定电压,根据规范规定...
答:
【答案】:B 根据《电力工程电缆
设计
规范》(GB 50217—2018)第3.7.2条规定,控制电缆的额定电压不得低于所接回路的工作电压,宜选用450/750V。
10KV
系统主接线时,主要考虑了哪些因素
答:
工厂供电设计的一般原则按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《
10kv
及以下设计规范》、GB50054-95 《低压
配电设计
规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:(1) 遵守规程、执行政策;必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属...
高压
配电
室的
设计
要求及规范
答:
设计
规范和建筑要求:1、高压
配电
室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻...
进行 负荷计算、无功功率补偿计算、电气主接线;
答:
一般说设备总容量是指有功功率,你现在既然使用了kVA这个单位,而且设备总容量和变压器容量都为8100 kVA,那么,我就认定这就是已经计算好了的视在功率。则,有功功率P=Scosφ=8100x0.55=4455kW,无功功率Q=根号下(S^2-P^2)=根号下(8100^2-4455^2)=6765kVar,这就是需要补偿的功率。说实话...
架空
配电
线路
设计
技术规程有新的吗?
答:
GB/T1179 圆线同心绞架空导线;GBl2527 额定电压lkV及以下架空绝缘电缆;GBl4049 额定电压
10kV
、35kV架空绝缘电缆;GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准;GB 50060 3一110kV高压
配电装置设计
规范;GB 50061 66kV及以下架空电力线路设计规范;DL/T765.1 架空配电线路...
配电
房怎么
设计
标准是什么
答:
10kV
及以下变电所设计规范 低压
配电设计
规范