22问答网
所有问题
当前搜索:
10kv配电装置设计图集
配电
室规定温度是多少?
答:
配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线、配电变压器和低压
配电装置
,10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-
10kV高压
开关室,低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。词条介绍了配电室的组成、
设计
规范、安全...
高低压
配电
室
设计
规范有哪些
答:
10kV
及以下变电所
设计
规范 GB50053-94 第二节 对建筑的要求 第6.2.1条 高压
配电
室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门...
10KV
电缆头与干式变压器安装距离的问题
答:
c)海拔不超过1000m地区3kV~20kV 高压配电装置的最小户外、户内的相对地、相间空 气间隙如表18 所示。表 18 3kV~20kV 高压配电装置的空气间隙 对于
10kV
户外:20厘米 ;户内:12.5厘米(注:相对地、相间取同一值)2、国家标准:GB 50060-2008 《3~110kV 高压
配电装置设计
规范》5.1.4...
配电
室
设计
规范要求有哪些
答:
10kV
及以下变电所
设计
(通风机),变压器周围应当留有1-0.8M的空间,以便允许人员巡视。变压器下设置油坑,油坑上设200-300MM鹅卵石,下空。变压器室有防火门往外开,与
配电
间之间的隔墙可以设门,也可不设。变压器高压采用电缆进线,电缆头应高于1.8M以上,通过铜母线与变压器高压端子连接。低压通过...
高压
10KV
两路
配电
室倒闸顺序
答:
先停低压侧,再停高压侧,先停负荷开关,再停隔离开关;1停电、2验电、3放电、4封挂地线。带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压
配电装置
。
10kV
及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-...
“
配电
室深度大于7米时留两个门”在哪本规范上有次要求
答:
组成:真空断路器、隔离开关、三组三线圈电流互感器、避雷器、带电显示器、电压互感器、导线等元器件。1.开闭所:是全金属密闭,能够在室外运行的10KV电压等级以下的开关柜组合;2.配电房:电压等级在35KV等级以下,内部安装有开关、互感器、电容器以及相关的保护测量
装置
。
10KV配电
室开关柜及其作用 作用:...
10KV高压
电气间隙113能安全通电吗?
答:
c)海拔不超过1000m地区3kV~20kV 高压配电装置的最小户外、户内的相对地、相间空 气间隙如表18 所示。表 18 3kV~20kV 高压配电装置的空气间隙 对于
10kV
户外:20厘米 ;户内:12.5厘米(注:相对地、相间取同一值)附2、国家标准:GB 50060-2008 《3~110kV 高压
配电装置设计
规范》5.1....
工业与民用
配电设计
手册的图书目录
答:
供配电系统第一节 负荷分级及供电要求第二节 供配电系统设计要则第三节 高压配电系统第四节 变压器选择和变配电所主接线第五节 低压配电系统第六节 应急电源第七节 民用建筑供配电系统附录 供、
配电设计
的原始资料第三章 35~
10kV
变配电所第一节 变配电所所址和型式选择第二节 变配电所的布置第三...
10kV配电
所高压电容器
装置
的开关设备及导体载流部分的长期允许电流不应...
答:
【答案】:D 依据:《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053-1994)第5.1.2条,此题不严谨,依据《并联电容器
装置设计
规范》(GB50227-2008)相关规定应取1.3,考虑到此题题干中含“
10kV配电
所”,因此建议选D。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜