10KV电缆头与干式变压器安装距离的问题

干式变压器10kv进线电缆头的安装,电缆头B相距离A绕组与C绕组的链接线只有两厘米这样合格吗?距离一般应该有多少?我找不出相关有力规定让对方整改,对方做了试验,现在送电也没有问题。但我认为距离肯定太近了。有没有比如《GBXXXX规范》第几条规定之类的,和以后会可能出现什么样的问题?能给有力证据的我会追加分的,先谢谢了。

要看是裸露连接,还是封闭绝缘连接,如果是每相之间彼此是裸露连接,显然净距是不符合要求的。如果是封闭绝缘连接,那可能是符合要求的。
1、电力标准:DL 620-1997 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》
c)海拔不超过1000m地区3kV~20kV 高压配电装置的最小户外、户内的相对地、相间空
气间隙如表18 所示。
表 18 3kV~20kV 高压配电装置的空气间隙
对于10kV 户外:20厘米 ;户内:12.5厘米(注:相对地、相间取同一值)
2、国家标准:GB 50060-2008 《3~110kV 高压配电装置设计规范》
5.1.4屋内配电装置的安全净距离不应小于表5.1.4所列数值
对于10kV ,不同相的带电部分之间净距不小于125毫米。
两个标准是一致的。追问

非常感谢你的回答,这是图片能帮忙看看吗?