22问答网
所有问题
当前搜索:
11千瓦电机用多大综合保护器
单项
电机
可以接
综合保护器
吗
答:
可以接
电机综合保护器
的。不过电机综合保护器上的有一些功能就不会能用得到,比如缺相,单相电不存在缺相的,可以用到过流保护。
电动机保护器
的接法
答:
1.
电机保护器
1234点接法(1)三相电源线穿过保护器并连接到电连接端子子,保护器输出一组在控制回路中串联的无源常闭触点。(2)当电机出现缺相、过载、堵转、三相不平衡街等故障时。保护器动作,内部继电器作为吸引,常闭触点断开,常闭触点通过端子3和4连接到控制回路接触器线圈的工作电源切断,接触器主回路的...
求助JD-5B
电动机综合保护器
和CD C10-20交流接触器及KG316T时控开关连接...
答:
回答:把时间继电器接在
综合保护器
的下边。
380
电机综合保护器
和220交流接触器如何接线
答:
用
电动机
保护器可以解决问题。电动机保护器实际上是一个集断相、过载、堵转、三相不平衡等保护为一体的
综合保护器
,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点,很好替代热保护器。3和4是保护器输出的无源常闭触点、1和2是电源输入端(电压380V)。这个电路工作原理是,工作时...
请教天智星JDS一503
电机综合保护器
参数如何设置过流?
答:
电机
的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。 根据
电动机
按起动与运行方式不同,可分为电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相...
一个
电动机综合保护器
怎么同时保护几个小
电机
答:
不过有总比没有的好多了,假如能满载的情况下也能起到作用的.3方法:将JD-5D
电动机综合保护器
装在8台总线路上,将电流调节钮调到最大,时间钮调到最长,然后,8台机全部开启,再将电流调节钮慢慢向后调,直至信息灯闪刚烁为止,(返回一点使灯息灭),然后用同样方法调时间钮,调好了能起到作用的....
电机综合保护器
接法视频
答:
当电机出现过载或短路故障时,可能是由于电机的运行状态不稳定或者电机内部有故障导致的,此时需要对电机进行维修或更换。综合来说,
电机综合保护器
的接法视频为电气工程师提供了非常有用的参考资料,可以帮助他们更好地理解和掌握该设备的使用方法,从而更好地
保护电机
的安全运行。
安装有
电机综合保护器
为什么在缺少一相时 还是把电机烧了
答:
一般
电机综合保护器
带有缺相保护(或者是相电流不平衡保护),但要设置参数,使电机综合保护器切断主回路,使电机失电停止。不同品牌也不一样,SIMOCODE 不会在缺相故障时跳闸,但作为缺相的结果会导致SIMOCODE因过载而跳闸。负载不平衡大于65 %时,SIMOCODE会根据冷态条件下两相负载跳闸特性来跳闸。负载不...
55
千瓦电机综合保护器
电流脱扣等级应调
多大
答:
55
千瓦电机
额定电流110A左右,
综合保护器
电流脱扣应调200A。
jdb-80a
电动机综合保护器
的控制电源是36伏的。可是我只有24伏的变频器...
答:
既然有变频器,干么还要用
电机综合保护器
?变频器的保护功能足够你用的,用电机保护器完全是多此一举。而且,如果电机综合保护器用在变频器输出一侧,输出的波形不是标准交流电的波形,综合保护器无法正常工作,根本就不能用。电机综合保护器只能用在工频电路上。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜