22问答网
所有问题
当前搜索:
11千瓦电机用多大综合保护器
电机综合保护器
原理
答:
电机综合保护器的工作原理是经典的电机星三角启动方式主要是保护热继电器。
采用电机综合保护器
来实现对大型电机的保护,可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点,且价格便宜。
132
KW
,90KW,75KW,55KW的
电机
星三角启动电气的选型,包括断路器,接触器...
答:
132
KW
:断路器315A,接触器330A,星型启动那只185A,热继电器:铭牌电流/1.7 90KW:断路器250A,接触器265A,星型启动那只150A,热继电器:铭牌电流/1.7 75KW:断路器200A,接触器185A,星型启动那只115A,热继电器:铭牌电流/1.7 55KW:断路器160A,接触器150A,星型启动那只100A,热...
电动机综合保护器
答:
装在KM3下端,热继电器处就行了,但
保护器
的电源要和KM3线圈并在一起,保护器常闭触点接在KM3线圈前端或是后端都行,当过载时使KM3线圈失电,整个电路断电.
电机综合保护器
的控制电源为什么和交流接触器控制电源相同?
答:
是因为
电机综合保护器需要
与交流接触器进行协同工作,以
保护电机
的安全运行。交流接触器控制电源提供了电机的启动和停止信号,同时也提供了电机综合保护器的控制信号。因此,为了确保电机综合保护器能够及时响应电机的运行状态并采取相应的保护措施,其控制电源需要与交流接触器控制电源相同。
电机综合保护器
原理
答:
电机综合保护器的工作原理是经典的电机星三角启动方式主要是保护热继电器。
采用电机综合保护器
来实现对大型电机的保护,可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点,且价格便宜。
电动机综合保护器
在不同的控制电路中的不同接法
答:
电动机保护器
的作用是给
电机
全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。接线如图:
空压机如何接
电机综合保护器
答:
A1,A2接电源(注意是220还是380V),95,96串接在控制回路中。三根相线分别串过三个孔,有的还需串几匝,看一寸说明书,最后整定下值。
45
kw
三相
电机
配
多大
的
综合保护器
?
答:
只要大于45
千瓦
的都行
电动机综合保护器
答:
电机综合保护器
是针对超载、断相起保护作用,其接线方式是将三相负载导线分别从3个小互感器穿过,器件的接线端分别接电源及与控制线路串联,以便出现超载或断相时切断控制线路作为保护,并不是用它来控制电机起动的。
75
千瓦电机
可以用32a漏电
保护器
吗
答:
你好, 75
千瓦电机
额定电流约150A,至少要选择250A的漏电断路器。如果是7.5KW电动机,额定电流约15A,是可以用32a漏电
保护器
的。如果满意给个采纳~纯手打~谢谢~
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜