22问答网
所有问题
当前搜索:
11千瓦电机用多大综合保护器
80A+~200A
的电动机综合保护器
可以用于7.5
千瓦电动机
吗?
答:
其中,√3是三相电压的系数,380伏特是电动机的额定电压,0.85是功率因数。因此,如果
综合保护器
的额定电流范围为80 A~200 A,那么可以用于7.5
千瓦电动机
,因为13.5安培小于保护器的额定电流上限200安培,符合保护器的电流范围。但是,需要根据具体的电动机参数和使用环境进行选择,以确保保护器可以有效...
一台5.5
kw的电机
和一台18.5kw的电机怎么选择电机
综合保护器
的保护...
答:
5.5KW
电机
额定电流约11A,选用保护值为1.15倍的额定电流即12.65A,18.5KW电机额定电流约37A,选用保护值为1.15倍的额定电流即42.55A,就是说把保护调整在上述值。当然上述值在选择
保护器
范围中间
1.5
kw
三相
电机要
控制他的正常启动和停止,
需要使用
哪些器件
答:
要是用
综合保护器
的话有1个就行配二个按钮。启动、停止按钮。普通的用断路器1个、热继电1个、接触器1个、同样配两个按钮。电线适量。配10安的左右的断路器、接触器、热继电。都行。综合保护器可选KB0一10安动力型产品。
电动机综合保护器使用
与调试
答:
整定与调整是
使用电机综合保护器
的关键步骤。以JD-6-300A为例,首先将时间和电流电位器调至最大值,然后在电机正常运转后,通过调整电流电位器找到过载报警的临界点,再调整时间电位器以确保启动时间的考虑。对于大电机,可以采用低电压大电流整定,通过逐步增加电压和观察电流来确定过流保护点。尽管电机...
电动机综合保护器
型号是什么号能否达到4一2O毫安电流功能?
答:
4-20mA电流信号大多用于仪表模拟量传输,
电机保护用
到的较少,但可以定制。
我15KW
的电动机
应该
用多大
的接触器和热
保护
答:
1.热继电器的作用是对三相异步实施过载
保护
,因此,热继电器主要参数的选择:整定电流Ith=(0.95~
1.1
)IN(
电机
额定电流);根据Ith选择整定电流范围及热元件号;23A,选30A 2.交流接触器的主触点控制异步电机运行,接触器主要参数的选择:主触点的额定电流Ie≥PN/K×UN ;PN为电机的额定功率,UN为电机...
电动机综合保护器
答:
先设置整定电流:将整定电流设置为
电机
额定电流;电机额定电流在电机铭牌上有标识,一般三相电机为额定功率×2,例如三相7.5kw电机,一般额定电流为15A;后根据负载情况,设置启动延时,一般设置在3秒就可以了。ZHRA6、ZHRA1的设置就这么简单,ZHRA2只需要设置整定电流就可以了。如果是:需要先调到最大,...
求高手指点实物图,,
电机综合保护器
接线图,,100A空开心,150A保护器CJT...
答:
供参考:
电动机综合保护器
答:
大哥 你那
电动机综合保护器
没有说明书啊 说明书上应该写的很清楚 我们单位的都是 LM310型号的 我帮不了你 但是说明书应该写的很清楚的 660V 380V可能指的是 电动机电压吧 应该有2个端子接电流互感器2次引出线 还得有端子接
电机
控制回路 一进一出应该是 ...
天正集团的JD一5
电动机综合保护器
,可以用在4
千瓦
的三相异步电动机上吗...
答:
可以用。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
11kw水泵25Hz电流是多少
11千瓦电机用多大交流接触器
11KW380V用什么电动机保护器
15千瓦电机用多大热保护器