22问答网
所有问题
当前搜索:
11千瓦电机用多大综合保护器
热继电器和
电机综合保护器
答:
韩国三和EOCR基本保护项目有过电流、缺相、堵转,动作时间可以从0~10秒,完全能使你的
电机
在意外的情况下得到保护。另外热继电器是利用热簧片的发热进行电路保护的,所以它的能耗相当高,就拿一般45A的热继电器耗能来所,在运行过程中大概等于在点一个100w以上的电灯,而EOCR
电动机保护器采用
了先进的电子...
电动机综合保护器
整定怎么算
答:
一般来说
保护器
的整定值都基于
电机
的额定电流值即一般只要设定好电机的额定电流值就可以了。
电动机综合保护器
保护功能
答:
电动机综合保护器
具备多种保护功能,确保电机在运行过程中的安全。启动阶段,它能快速识别并
保护电机
免受断相、过压、欠压、短路及三相电流不平衡等故障的威胁,动作时间分别限于2.0秒(断相)和6秒(过压)以内。过压保护非常灵敏,当工作电压超出正常范围的15%时,保护器会在不超过6秒的时间内启动响应...
45
千瓦电机
电动机
综合保护器
一般设定多少树直?
答:
这个
综合保护器
里面有二三十项的内容,你参见一下使用说明书来进行,设置很简单。
电机综合保护器
接线
答:
1.
电机保护器
1234点接法(1)三相电源线穿过保护器并连接到电连接端子子,保护器输出一组在控制回路中串联的无源常闭触点。(2)当电机出现缺相、过载、堵转、三相不平衡街等故障时。保护器动作,内部继电器作为吸引,常闭触点断开,常闭触点通过端子3和4连接到控制回路接触器线圈的工作电源切断,接触器主回路的...
132
KW
,90KW,75KW,55KW的
电机
星三角启动电气的选型,包括断路器,接触器...
答:
132
KW
:断路器315A,接触器330A,星型启动那只185A,热继电器:铭牌电流/1.7 90KW:断路器250A,接触器265A,星型启动那只150A,热继电器:铭牌电流/1.7 75KW:断路器200A,接触器185A,星型启动那只115A,热继电器:铭牌电流/1.7 55KW:断路器160A,接触器150A,星型启动那只100A,热...
电机综合保护器
接线有什么要求
答:
接线可以如下图:
电动机综合保护器
功能:保护功能:除了具有通用的保护功能外,还有自启动、通迅启动和关闭,且欠流、过压、欠压、三相电流不平衡、自启动等功能用户可取可舍。设置功能:智能型有设置键、数据键和移位键,当设置超范围会提醒用户重新设置,避免误动作。基本型通过拨码或电位电器设定。报警...
电机综合保护器
的控制电源为什么和交流接触器控制电源相同?
答:
是因为
电机综合保护器需要
与交流接触器进行协同工作,以
保护电机
的安全运行。交流接触器控制电源提供了电机的启动和停止信号,同时也提供了电机综合保护器的控制信号。因此,为了确保电机综合保护器能够及时响应电机的运行状态并采取相应的保护措施,其控制电源需要与交流接触器控制电源相同。
11KW8级
电机
怎么起动?
答:
14,直流电动机是否允许低速允许?答:直流电动机低速运行将使温升增大,对电动机产生许多不良影响。但若采取有效措施,提高
电动机的
散热能力,则在不超过额定温升的前提下,可以长期运行。15,
电动机综合保护器
具有哪些功能?答:电动机综合保护一般具备有以下功能:(1)速断保护;(2)过流保护;(3)...
空压机如何接
电机综合保护器
答:
A1,A2接电源(注意是220还是380V),95,96串接在控制回路中。三根相线分别串过三个孔,有的还需串几匝,看一寸说明书,最后整定下值。