22问答网
所有问题
当前搜索:
15kw潜水泵用多少平方的线
15千瓦潜水泵
需500米长如何配线?
答:
I=15000/380/1.732/0.8=28.5A R=0.0175*500*1.732/S=30/28.5 S=14
平方
(架空线)使用地埋或者穿管需要增加一档。
15KW的
三相
潜水泵
置于河里,距离配电箱150米远。请问应配置
多大的
塑壳断...
答:
15千瓦的水泵运行电流在30A左右所以用40A的断路器,和交流接触器。和热继电器。考虑到距离太远会产生电压降。
所以得需要用6平方的铜芯线
。或6平方的国标铜芯电缆。。。
15千瓦
三相瓦
潜水泵
,600米长线路
需要多大
截面的铝电缆
答:
六百米啊,这个线损比较大,三百八的电压估计连三百五都达不到了,
建议选22平方的铝芯电缆
电源400米远 接
15kw潜水泵
井深90米 用多粗
的线
好呢
答:
16平方线
。相信我没有错,我也是卖深井泵的。
15KW潜水泵
380米铜芯电缆用4*16的,电压降能否达到要求?
答:
16
平方
铜芯线压降为2.9mv/M。电压降380m只有1102mv。没有问题。
15kw潜水泵
6
平方
电缆,直接接100A漏电开关,抽水一分钟就跳闸,电缆发热电 ...
答:
首先电压是
多少
如果是220那电流对于6平方来说太大了空载差不多75安电流如果负载大的话还会加大。6平方不发热最多运行40到50安电流如果是380伏空载电流在40安左右负载大的话也超过50,所以
线平方
小了,空开也小了100A空开在220伏电压下完全不够。稍微负载一段时间就过热脱扣了。另外就是电机过载了看是...
15kw水泵用多大
电缆JHS潜水泵电缆
答:
15千瓦的水泵
下井多深?下井150米之内用3*6的电缆就行,我们的电缆是国标的,保证质量,用10
平方的
太浪费了
请问
15KW潜水泵
电机连续工作十天,深度50米,需
用几平方线
答:
我这有个
电线
电流表,日后用.你的问题是6
平方
可以了,1KW2A来计算,电线及电缆数据表 序号铜电线型号单心载流量(25。C)(A)电压降mv/M品字型电压降mv/M紧挨一字型电压降mv/M间距一字型电压降mv/M两心载流量(25。C)(A)电压降mv/M三心载流量(25。C)(A)电压降mv/M四心载流量(25。C(A)...
距离变压器1000
米用
的是35
平方
铝芯地埋电缆,
15kw潜水泵
够用吗?
答:
计算:R=0.0283*1000*1.732/35 电压降=I*R=15000/380/1.732/0.8*0.0283*1000*1.732/35=40V 按照一般要求,电压降不超过额定电压的10%,也就是38V,现在已经超过了,因此电缆的截面还是不够。按照电缆的系列,可以增加一档截面选择,此处就可以选择50
平方的
铝线。
...保持的情况下可以有多长。浇地用的
潜水泵
380的电
15KW的
答:
用4、6方
的线
发热很严重。按电流40安算,电阻每百米0.4欧算。每百米的压降为16伏,每百米的发热量为640瓦,保持
水泵
正常运转,线长不能超过200米。最好用10方以上的线,线越粗线就可以长些。