185电缆能带多少千瓦
三相电
185
的铜
电缆
能承受
多少千瓦
的功率?
答:
185平方的铜线明线敷设安全载流约468A
。三相电的功率因数以0.85计算,则该线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×468×0.85=261kW。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续...
185
平方铝芯
电缆
载流量,最大功率
多少
?
答:
185mm² PVC塑料绝缘 3芯铝电缆,推荐载流量=257A,
折合三相功率=135.4kW
,电缆满负荷时5%电压损失距离=465.1m;不同类型185mm² 线缆的推荐安全载流量,及在供电电压=220V 功率因数=0.85 时可带的单相负载和传输距离:185mm² PVC塑料绝缘 1芯铝线,推荐载流量=358A,折合...
185
平方
电缆
能承受多大功率?
答:
≈155.3千瓦
。上图是VV型电缆截流量数据,供参考。
185
平方三相四线能承受多大功率?
答:
185平方380v带370千瓦左右
。185mm²铜芯塑料绝缘导线在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为460A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:460×(1-20%)≈368A。计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×368×1.732×0.85≈205.9KW;185mm²铜芯导线能承受三相负载约205.9...
185
平方
电缆
可以承受
多少千瓦
的功率
答:
-
**较低值**:有提到185平方铜芯电缆能带的功率大约在97千瓦左右
。- **较高值**:另一些信息指出4x185的铜芯电缆能带226~262千瓦的负荷,单根185平方毫米铜芯导线在特定敷设条件下(如空气中或埋地)能承受对应电流下的更高功率。2. **铝芯电缆**:- 有资料称185铝芯电缆可以承载185千瓦的...
185电缆
可以带
多少千瓦
?
答:
185电缆可以带的最大功率为
185千瓦
。根据国家电缆安全规范,该电缆的最大运行电流不能超过125A,最大工作电压不能超过1000V。此外,为了保证安全性和可靠性,在使用时要注意避免过度拉伸或弯曲、避免高温或强光直射、保证外壳的密封性以及避免水浸。
185
平方铜
电缆能带
多大
千瓦
答:
三相四线
185
平方铜线
能带
300
千瓦
。185平方铜线的载流量查表(下图)为552A,对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x552x0.85=308kw,取整为300kw(用三相市电计算,功率因数取0.85)。
电缆
的负载和其敷设方式、环境温度、绝缘方式等有关,具体参考下表。注意事项 千瓦(kilowatt)是功率单位,...
185电缆能带多少千瓦
?
答:
能够负载50Kw的整电机。一、
185电缆
的“185”是电缆单根导体的横截面积,电缆导体由于是绞合导体,中间会有空隙,所以只能用称重法算出截面。公式是重量÷长度÷密度(铜密度8.89,铝密度2.703)=截面积。二 、电动机配线的口诀:1.用途:根据电动机容量(
千瓦
)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将...
185电缆能带多少千瓦
?
答:
4x
185
的铜芯
电缆能带
226~262KW的负荷。查《电气工程》常用数据速查手册知185平方毫米铜芯电线能承受459A电流(单芯,空气中敷设),或 530A电流(单芯,埋地敷设)。因此负荷功率可如下计算:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x459x0.75=226KW。这里用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般...
185电缆
可以带
多少千瓦
答:
185
mm²铜芯导线能承受三相负载约205.9KW。单根的截面185平方毫米聚氯乙烯铜芯线明敷设时最大载流量是530A。如果是有钢带铠装
电缆
:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;三芯或者五芯是285A。无钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是340A;三芯或者五芯是246A。