22问答网
所有问题
当前搜索:
22Kw电机用50A接触器可以吗
22kW电机用
多大
接触器
合适?
答:
为了检验相应的空体积,常用的工业模型有:20, 32, 50,63,80100125160250400,600,800,(单位A)。因此,
服用50A更为合适
。接触器选择通信,共同的电流等级是09, 12,18, 25, 32,38, 40, 50,60, 80,951,15150,170205245300,4475,620等,选择50A。例如,LC3-D5011Q5C。
22千瓦
电机用
多大
接触器
答:
22KW电机
选用一个整定电流在24-32A之间的热继电器即可。
22kw电机
星三角启动
接触器可以
选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触,比65A还大的接触器没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步...
22KW电机
行三角启动需要
接触器
的规格断路器规格要详细一点
答:
22KW电机行三角启动需要接触器的规格断路器规格用100A的比较合适。22000÷380÷1.33=43.53A
所以理论上50A就可以
,但在实际运用的时候往往需要减少维修量,及一些特殊情况,一般放大一点好,用100A的比较合适。电机保护器型塑壳断路器 DZ108-63/10 接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC...
22kw电动机
应该选多大的交流
接触器
,热继电器,塑壳断路器,和进出现电...
答:
对于热继电器,建议选择额定电流稍大一些,通常为额定电流的1.2倍左右。因此,
选用50A的热继电器比较合适
。塑壳断路器的选择则需要考虑更大一些的电流,一般选择额定电流的1.5倍至2倍,考虑到上述的42A,可以选择60A或80A的断路器。交流接触器的选型同样需要考虑额定电流,通常选用额定电流的2倍左右。鉴于...
22kw电机用
多大
接触器
?
答:
22kw电机用
80或100A的
接触器
。1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选
50A
的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。
一台22千瓦的三相异步
电动机
须选配多大交流
接触器
?,应该怎么选?选什么...
答:
22千瓦的三相异步
电机
的额定电流大约45安培,
接触器
应该取一点五到两倍额定电流的,建议用100A的交流接触器。型号可以选用CJ20-100的。
22千瓦
电机用
多大
接触器
答:
1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选
50A
的 3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流
接触器
按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。5、电缆选择 如果是近距离(几十米以内),...
cjx23210
接触器50a能
代多大的
电机
答:
CJX2-3210是32A的能带动11kw,CJX2-5011是
50A
的 能带动18.5KW还能带动
22KW
,但是带
22kw使用
寿命没有带18.5KW的长
交流
接触器
答:
22KW用50
或100的,37KW用100或150的,空气开关用150的
请问各位大侠
22kw的电机
是采用星三角启动,在空气开关、交流
接触器
、导线...
答:
首先要搞清楚其额定电流,再选择与其相近的配置就好,15KW;18.5KW;30KW,额定电流分别是30A,37A和60A,空气开关分别选40A,
50A
和63A左右,
接触器
也可选40A,50A和63A左右,如果启动频繁,可加大点分别选50A,,60A,100A,导线分别选6平方,10平方和16平方的,热继电器分别选最大值为40A,,45A和50A左右...