22kw电机直起用多大接触器
22kw电机用多大接触器
答:
22kw电机用80或100A的接触器
。1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。
22kw电机用多大
的
接触器
起动合适?
答:
22kW电机
需要直接起动,启动电流为45 A。电机电流为I=P/(1732 UCOS)=22(1732×0,38×0,75)=45 A(采用标准三相城市电能计算,COSφ为负载功率因数,通用电机为0, 75)。为了检验相应的空体积,常用的工业模型有:20, 32, 50,63,80100125160250400,600,800,(单位A)。因此,服用50...
我这有一台
22KW的电机直起
需要
多大
的
接触器
?
答:
22KW电动机用星三角减压启动.用CJX-20 4011接触器
两只CJX20-3210接触器一只.时间继电器或空气延时头一只即可.直接启动用CJX20-9511接触器.变压器功率应大于80KVA.电动机启动时线路电压不得低于额定电压的85%.
22kw电动机
应该选
多大
的交流
接触器
,热继电器,塑壳断路器,和进出现电...
答:
交流接触器的选型同样需要考虑额定电流,通常选用额定电流的2倍左右。鉴于此,
80A或100A的接触器比较适合控制22千瓦电动机
。电缆的选择取决于负载的距离。近距离(几十米)时,铜电缆建议选择6平方毫米,铝电缆选10平方毫米;远距离(百米以上)则铜电缆需16平方毫米,铝电缆25平方毫米。如果在两者之间,...
22千瓦电机用多大接触器
答:
22KW电机选用一个整定电流在24-32A之间的热继电器即可
。22kw电机星三角启动接触器可以选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触,比65A还大的接触器没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步...
一个
22KW的电机
要求直接启动 启动电流
多大
需要选择多大的空开 和
接触
...
答:
如果是三相380V
22KW电机
功率因数0.85 。额定电流约40安。启动电流是5-7倍 也就是200-280安。这与起动时负载情况有关。空开一般选用100-200安左右即可,空开允许短时过载。
一个
22KW的电机
要求直接启动 启动电流
多大
需要选择多大的空开 和
接触
...
答:
三相 380V
电动机
22Kw
空载启动大概电流220A,额定电流45A 空开 50A,用65A或80A
接触器
22千瓦电机用多大
的交流
接触器
答:
66A左右的
接触器
。
22kW电机
的额定电流44A,一般接触器按照电机额定电流的1.5倍选择,也就是66A左右的交流接触器就可以。
三相二十二千瓦
电机
直接启动需
多大接触器
答:
三相
22千瓦的电动机
,额定电流45A左右,
接触器
不必考虑电机的启动电流,接触器容量比电机的额定电流大20%左右就可以,22千瓦的用65A的接触器比较好
22千瓦电机用多大接触器
答:
22kw电机用80或100A的接触器
。首先根据电动机功率计算出电流值,对三相380V异步电动机,可按每千瓦2A电流估算,就是千瓦数乘2等于电流值,这台22kW电动机的额定电流约为44A。然后根据电机电流来确定断路器与接触器的电流值。如果采用小型(微型)断路器,应该用其中的D型,电流值在电动机额定电流的1.5...