22问答网
所有问题
当前搜索:
22kw电机直起用多大接触器
请问拉拔机用
22KW电机
直接启动
用多大接触器
,如何进行选型。谢谢_百度知 ...
答:
电动机额定电流(A):“电动机功率加倍”,即“一个千瓦两安培”。该口诀的意义的指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机,“将kW数加一倍”即
电动机的
额定电流。“电动机瞬动,千瓦20倍”“热脱扣器,按额定值”上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作...
一个
22KW的电机
要求直接启动 启动电流
多大
需要选择多大的空开 和
接触
...
答:
没有一个准确的计算方法,通常根据
电机
功率的大小和负载情况按2.5~7倍的额定电流估算,功率越大,负载越重,越往上靠。选断路器则根据断路器分断动作曲线是配线类(C型)还是配电机类(D型)来选其额定电流。前者是电机额定电流的1.2~3倍,后者可以是电机的额定电流。
请问各位大侠
22kw的电机
是采用星三角启动,在空气开关、交流
接触器
、导线...
答:
首先要搞清楚其额定电流,再选择与其相近的配置就好,15KW;18.5KW;30KW,额定电流分别是30A,37A和60A,空气开关分别选40A,50A和63A左右,
接触器
也可选40A,50A和63A左右,如果启动频繁,可加大点分别选50A,,60A,100A,导线分别选6平方,10平方和16平方的,热继电器分别选最大值为40A,,45A和50A左右...
电机
是7.5KW,
22KW
和37KW的用什么型号的交流
接触器
答:
你说的应该是380V设备吧,一般来讲
接触器
的选型按电流来算,比如7.5KW你可以选15A的,
22KW
---45A,37KW---75A 至于型号的话就分厂家了,不同厂家的型号都不一样,施耐德、ABB、常熟开关、上海人民电器等好多的。
...怎么接入 要求
电机
功率保持不变,顺便配
多大接触器
。
答:
要加一根地线,一根380v的火线与一根地线是220v,然后接入
电动机
。
接触器
配150A的才行。
22KW电动机
直接起动需要安装
多大
的空气开关?
答:
可以按
电机
额定电流的1.5倍选取。
22kw电机
我用50a的
接触器
,还烧接触器,什么原因造成的(星三角接法)_百 ...
答:
不知道你怎么接法,我见过一个空气压缩机
22KW
,用了两个30A的
接触器
和一个25A的接触器,用了几年了其每个接触器电流大概在25A左右。22KW只要不是重载
电机
或者短时超负荷的电机,一般都是配的两个40 一个32。顺便说一下,空压机上的是施奈德的LD接触器,我一般都是用正泰电器,其它杂牌一概不用。...
我这个交流
接触器
能带
22kw电动机
吗
答:
这个施耐德
接触器
工作电流65A,
22KW电机
电流47A。但是大于15KW电机不能直接启动,要星型转三角型启动。没有负载直接启动电流也要70A左右。
2.2KW
的
电机
怎么先
多大
的 断路器和多大的交流
接触器
和多大的热过载续...
答:
算一下电流就行了,大概在10A左右,交流
接触器
可以选25A以上的,断路器要16A的
电机2.2千瓦用多大
型号的交流
接触器
?
答:
2.2kw
单相
电机
的额定电流9A左右,使用12A
接触器
既可以,型号1210,电机烧坏通常是由于电机过载发热,或者电源缺相导致的