22问答网
所有问题
当前搜索:
22千瓦电机热继电器调整多大
22kw
三相
电机
,用变频器启动的话,需要配多粗的线,
多大
的交流接触器和热...
答:
22kw
三相
电动机
需要橡胶绝缘电线,载流量56A:铝芯10平方毫米、铜芯6平方毫米。交流接触器和
热继电器
选择50A的就可以。因为22kw三相电动机工作电流44--46.2A。
22千瓦电机
用
多大
工业连接器
答:
使用80或100A的连接器。1、算出额定电流I=P/1.732UcosΦ=
22
/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A。2、
热继电器
按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。
22KW
的带负载
的电动机
用星三角接法选用的交流接触器、
热继电器
、马达保...
答:
接触器 CJX2-65两台,CJX2-50一台;
热继电器
JRS1D-93(48~65)A。这个根本不需要计算,规范99D-303里有全套的选型与图纸。
请问各位大侠
22kw
的
电机
是采用星三角启动,在空气开关、交流接触器、导线...
答:
首先要搞清楚其额定电流,再选择与其相近的配置就好,15KW;18.5KW;30KW,额定电流分别是30A,37A和60A,空气开关分别选40A,50A和63A左右,接触器也可选40A,50A和63A左右,如果启动频繁,可加大点分别选50A,,60A,100A,导线分别选6平方,10平方和16平方的,
热继电器
分别选最大值为40A,,45A和50A左右...
380V电压,三相
电机22KW
,选用25A的
热继电器
,是否合适?这个怎么计算的啊...
答:
不可以,
22千瓦电机
的额定电流大概45安,启动电流为额定电流的4—7倍。如果选用
热继电器
的话最少也要60安才行。不过热继电器的保护系数不是很高建议用电机保护器来保护电机(JD-5)1-80安的,价格也不贵,我们这里都是用的这种。
请问:一台
22千瓦
45.5A的三相
电机
,其热动
继电器
的整定电流应调到多少A...
答:
电机
额定电流的1.5倍。
11/
22KW
三相
电机
(双速)空开 接触器
热继电器
选型
答:
选小了容易烧触头,空开就是防短路,50-100之间,就
热继电器
要先精确一点,你那是直接启动的,选小了启动时会跳闸,选大了又起不到保护作用,就按额流大小作为热继电器选型的最小档来配,启动跳闸时可以往上调。(烧
电机
往往也是启动那一瞬间,只1-2分钟的时间内,所以热继电器不要调的太高)
22千瓦电动机
用37千瓦自偶降压起动柜可以吗?
答:
22KW电机
可以用37KW自耦降压启动柜,但是启动柜
热继电器
电流值必须调到42A左右,不能使用原来的70A,否则对电机不起保护作用。
22千瓦电机
用
多大
接触器
答:
1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=
22
/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、
热继电器
按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的 3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。5、电缆选择 如果是近距离(几十米以内),...
22KW电机
带22KW的风机,风门开到最大,电机的电流达到了70A,是什么原因...
答:
风机功率不恒定,会造成比较大的谐波分量,其峰值要比你的预想值大一些