22问答网
所有问题
当前搜索:
22千瓦电机热继电器调整多大
11
千瓦
的风机
热继电器
须调几安才可有以
答:
22
安
37千瓦变频器能带
22千瓦
三相异步
电机
吗?
答:
选择变频器要注意变频器的额定电流,不要只注意变频器的容量,因为变频器的电压等级不同,容量不同。如果变频器电压等级与电机的电压等级相同或略高,37KW变频器能够带动
22KW电动机
。
一个11KW的
电机
,热过载保护电流如何选择?
答:
1、如果你用的是40a的交流接触器和50a的热过载保护器来配置,配11KW
电机
使用是没问题的;2、11KW的电机额定电流
22
,主要是发热元件要在这个范围,
调整
至22-24即可。按额定电流的1.5倍左右选取,11KW的额定电流是22A左右。保护电流是33A,详细的设定还是要看你的过载保护的可调档位选取能用,主要看你...
如何给
电机
配线 配线口诀
答:
1、根据
电机
的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,
热继电器
。2、
电动机
配线的口诀: 2.5 加三,4 加四 ; 6 后加六,25 五 ;120 导线,配百数。此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。3、“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线...
5千瓦和11
千瓦的电动机
如何选下列几个参数,请高手赐教
答:
如果是三相异步
电机
,功率因素、效率为0.85的话:5kw电机电流为10A,要选16或20A空气开关,最小1.5平方铜芯线,接触器按空开电流选,熔断器选20A(1.5-2倍额定电流),
热继电器
选16-24A的,整定值调到16-20A左右。11kw电机电流为22A,要选32或40A空气开关,最小4平方铜芯线,接触器按空开电流选...
3
千瓦
的
电机
用14-
22
安的
热继电器
行不行?
答:
不行的,一般1
千瓦
的
电机
是2安,所以你的是3千瓦就是6安,但是6安的
热继电器
是指的最大值6安。你需要安装10安的热继电器,14一22A大了要烧电机的,别外空气开关要配25A的,空开是电机电流的4一6倍。
如何给
电机
配线
答:
1、根据
电机
可以选择32A的热继电器。热继电器的整定电流是有规定的, 一般按照电动机额定电流的1.1倍-1.25倍之间整定。11
千瓦电机
额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=
22
/1.732/0.38/0.8≈20(A)20A×1.25=25 所以11KW电机整定电流在22A左右。热继电器选择方法 热继电器主要用于保护电动机...
11KW的风机
热继电器
怎么选
答:
11KW的风机
热继电器
