11KW的风机
热继电器
怎么选
答:
11KW的风机
热继电器
可以选择32A的热继电器。热继电器的整定电流是有规定的, 一般按照电动机额定电流的1.1倍-1.25倍之间整定。11
千瓦电机
额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=
22
/1.732/0.38/0.8≈20(A)20A×1.25=25 所以11KW电机整定电流在22A左右。热继电器选择方法 热继电器主要用于保护电动机...
22千瓦
三相异步
电动机
自保停运行需要哪些器件
答:
1、启动器:启动器是用来控制
电机
启停的电器装置,通常包括电气接线板、接触器、
热继电器
、按钮和指示灯等部分。启动器能够控制
电动机的
正反转、保护电动机过载等,保证电动机启停的安全可靠性。2、热继电器:热继电器是一种电器保护装置,其基本原理是利用电流通过热继电器产生的热量,来推动热敏元件使之...
22千瓦
螺杆空压机,漏电开关100A(新的),三项电流分别是.39.5 40 40.5...
答:
A.漏电保护器 B.熔断器 C.
热继电器
D.间继电器2 26.发身触电死亡主要原( )通体内部组织引起理反应造. A.电流 B.电压 C.工频 D.电阻 27.电流频率同,体伤害同,( )范围内交流电体伤害严重.A.1000HZ B.25HZ C.25-300HZ D.都 28.高压设备附近使用喷灯,火焰与带电部距离于10KV者,于( )m...
电动机
配线怎么配?
答:
根据
电机
的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,
热继电器
。
电动机
配线的口诀 口诀:2.5 加三,4 加四 ;6 后加六,25 五 ;120 导线,配百数 此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,...
22千瓦电机
,
热继电器
未动作,自动停机,马上又能再次启动,咋回事_百度...
答:
22千瓦
的
电机
工作电流很大的 ,
热继电器
没有动作,那应该是控制电路上的其它电流保护器动作。只要注意一下自动停机时,哪个继电器先动作,就能确定原因,并排除的。
电动机
配线怎么配?
答:
千瓦,16 平方毫米可配
22 千瓦
。利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大的起动转矩,是一种经常被用来起动较大容量
电动机的
减压起动方式。它的最大优点是起动转矩较大,当其绕组抽头在80%处时,起动转矩可达直接起动时的64%。并且可以通过抽头
调节
起动转矩。
...伏△接线7.5
千瓦
的三相感应
电动机
,选择
热继电器
作过载和断相保护时...
答:
选用3、选JR16-20/3D型
热继电器
,其整定电流应是
22
安
星三角启动15kw
电机
,三角形接触器这个位置放
热继电器
,这个大概多少a_百...
答:
15
千瓦电机
额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=
22
/1.732/0.38/0.8≈28(A)28A×1.25=35 所以15KW电机整定电流在35A左右。
热继电器
选择方法 热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。1、原则上应使热继电器的安...
380伏15
千瓦电机
直接启动要用
多大
接触器和
热继电器
啊 配多大的...
答:
使用63安以上的接触器,寿命长,
热继
选30-80安,启动电流一般视负荷而定,所以电流表选0--100安规格。
电机
(英文:Electric machinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用
电器
或各种机械的...
请问谁知道18.5
KW的电机
直起需要用
多大
的空开,多大的接触器。多大的热...
答:
3)接触器的选择,接触器选用与
电机
电流相同或略大的即可,本文中电机电流为36A左右,选用40A的接触器即可。4)
热继电器
:热继电器的额定电流实际是指允许使用的最大电流,在实际选用中为避免误动作以及便于
调整
,一般选用比电机电流大一级的热继电器。本文中电机额定电流为36A,可选用额定电流为63A的热...