答:
32kv3u0至42kv3u0。
35kv3u0电压运行偏差不超过额定电压的-3kv3u0至+7kv3u0及运行范围是32kv3u0至42kv3u0
。另外220KV3u0电压运行偏差和110KV3u0电压运行偏差与35kv3u0的上下幅度一致。
电压互感器JDZX8-35剩余绕组
电压是多少
答:
剩余绕组接成开口三角,反应一次系统的接地时3U0,根据其数值来判断接地状况。35kV属非直接接地系统,
因此其辅助绕组的每相电压应为100/3V
,当一次系统发生单相纯金属性接地时,其二次电压值3U0=3*100/3=100V
35kv
变电站故障录波需要整定值吗
答:
2、电压:(二次额定相电压57.7V)相压越限启动:低于51.7V或高于63.7V,
即57.76UV负序电压:5V/相零序电压:3U0=6V
3、频率:高于50.5Hz或低于49.5Hz,即500.5fHz 4、振荡(电流变差):20% 5、其余模拟量启动值停用,答案来自祥 泰 电 气。
35kV
母线PT一相断线,会不会报35kV母线接地信号。为什么
答:
35kV
母线PT一次绕组一相断线,会报35kV母线接地信号。因为:开口三角(辅助绕组)接有反映“零序”
电压
的继电器,一般为“过电压”,整定值为15V。当PT一次绕组一相断线时,其开口三角输出电压(假设C相断线)
3U0
=Ua+Ub+Uc=Ua+Ub+0=-Uc≈100/3≈33V。注:35kV属于非直接接地系统,辅助绕组额定电压...
为什么
电压
互感器开口三角形绕组额定相电压,用于
35kV
为100/3V而用于110...
答:
而三相电源系统中,零序电分量的相序
是
一致的,所以开口三角处会出现单相零序
电压
的3倍电压,而我国将继电保护动作电压规定为100V,所以对于
35KV
这样的中心点不接地系统来讲,要求电压互感器二次侧的每一相零序电压都是100/3V,三相的零序电压叠加就是100V,于是在开口三角形的开口处电压为100V。而110...
35KV电压
A相22.13V,B相22.07V,C相19.85V,电压37.56KV,
3U0
为20.15V,为什...
答:
35KV
的变压变为380V时,在每项配置比有误差的情况下,相与相之间,相与零之间产生的不平衡
电压
。零序电压过大时,会使变压器低压单组线圈受损。
变电运行中
3U
O越限是什么意思?
答:
在正常情况下3U0约等于0,当出现单相接地、两相接地、电压互感器保险单相或两相熔断时,
3U0电压
可达到十几伏、二十几伏、三十几伏到100V,这时会打出3UO遥测越限告警信号。开口三角PT测量到一个相当大的不平衡电压,有可能是单相接地监控系统发出了报警。3U0越限由三相电压不平衡产生,主要是接地故障、...
35kv3U0
不能超过
多少
答:
12kV。在
35kv3U0
电缆使用时,电流量不能超过12kV的流速,若是超过了12kv的流速,则容易高压熔丝熔断,导致不能正常工作。
35KV
变电站里零序
电压
定值
是多少
?零序电压跟运行方式有关系?
答:
正常运行时零压接近零而不等于零,系统发生故障三项
电压
不对称的时候才会出现零压。必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。当中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流。还有...
母线三相
电压
录波,发生了什么故障
答:
0秒前Uc接近零,
应
为C相接地故障,且Ua、Ub幅值达到100V(峰值141V)左右即线
电压
,应为小电流系统电压特征,排除C选项。0秒后Ub幅值较大,Ua和Uc幅值较低,目测三相电压和不为零,有零序电压,故为CA接地故障。综上所述,小电流系统C相接地发展为CA相接地,故选B。❂ 2、
35kV
母线电压...