10kV3u0电压是多少为正常
10kv
母线
电压
互感器二次侧电压(被采纳了追加分)
答:
正常情况下,母线电压互感器只测量相电压,
二次电压57.4(上下几伏)
,开口三角电压理论上应该为零(保护一般设置超过5V报警),线电压一般由接成VV接线的计量TV测量。当系统发生单相金属接地时母线TV的二次电压变为线电压,为100V,开口三角也因为接地相变为零,开口三角电压也变为100V。这些都是理论...
10kv
零序
电压
规定
多少
答:
正常时几乎为0 (但一般不等于0 在10V以内都是正常的)
。 在发生非对称性故障时, 比如单相接地 ,两相接地时 3U0 为100V。
10kV
母线
正常
运行时零序
电压
(即
3U0
)范围
是多少
?当10kV母线单相接地时...
答:
正常
运行
电压
很小接地时有100V电压
10KV
的线
电压是
10.88KV 相电压是6KV以上 但是
3U0
(中性点)也有4.8KV...
答:
中性点有4.8kV的
电压
肯定是不
正常
的。有可能是某相间接接地或者三相负载严重不平衡,也可能是由于保险烧断而造成,即高压保险熔断,熔断相电压降低,但不为零所造成的
10KV
配电室
3u0
告警值为什么要整定为30V,这个30V是怎么计算得来的...
答:
零飘一般在30V以下
,设太小,经常假警。
10KV
配电室
3U0
高于
多少
伏系统会报警,请详细解答,谢谢!
答:
10KV
中性点不接地系统,有一相接地时,(B相)故障相的
电压为
零,(理论上讲),其他两个完好相的对地电压升高根3倍,也就是1.732倍,由于三相的向量关系没有变化,还是对称的,所以可以照常运行。我国规定;此时只允许运行2个小时。在这2个小时内要查找故障点;查明故障原因;消除故障现象;恢复
正
...
用超低频进行电缆耐压试验,怎么判断试验结果
答:
所以试验
电压
峰值为: Umax=
3U0
=3×
10KV
÷√3 =√3×10KV =17.32KV 4.试验时间:60分钟。5.可分相进行测试。试品电缆的电容值在试验设备负载容量能力范围内时,可将试品电缆三相线芯并联后,同时进行耐压试验。6.用随机附带的专用柔性连接电缆将试验设备与试品电缆按图17a/b所示的方法相...
10kv
线路单相接地故障 Ua=8.89kv Ub=1.12kv Uc=10.68kv 能求
3U0
吗
答:
只要三相
电压
模数不行,必须还要相位,要画出三个矢量就可以求出三倍的零序电压。
10kv
开关柜3uo出现
电压
,应该怎么办
答:
正常
运行时中性点是零电位,如果发生单相接地,中性点就会位移达到相电压。此时,接地故障相对地
电压为
零,非故障相对地电压升高1.732倍达到线电压。所以单相接地对系统是有危害的,其危害就是造成过电压,过电压时间越长越可能造成具有严重破坏性故障,例如:短路故障。所以发生单相接地要尽快消除。
10KV
母线A相单相接地后,B相与C相相位差是60度,还是120度?开口三角形...
答:
1、10kV母线A相单相接地后,B相与C相相位差是60度,因
10kV是
非直接接地系统不形成短路,三相
电压
还是对称的,A相接地参考点为0,UB、UC对UA(0电位)升高为线电压(√3相电压),从相量图对称三角形可以判断出内角为60度;2、开口三角形电压为什么是100V?电压互感器一次为星形接线且中性点直接接地...
1
2
3