10kv母线零序电压正常范围
10kV母线正常
运行时
零序电压
(即3U0)
范围
是多少?当10kV母线单相接地时...
答:
正常
运行
电压
很小接地时有100V电压
请问
10KV
I段
母线零序电压
0.45KV,,10KVII段零序电压0.54kV,这个现象正 ...
答:
完全
正常
,因为二段
母线
所带的负荷
零序
阻抗不一样!!!
10 kv高压
柜pt柜仪表报警显示
母线零序
过
电压
动作零压108.02v,复位后
正常
...
答:
零序就是出现接地故障了,有电流流到中性点,也作为绝缘监测。中性点电压升高,接地相电压降低,查查历史曲线和故障录波,单相接地时,
零序电压
为线电压 单相断线时,零序电压为1/2倍线电压 零序电压是开口三角形,平时无电压或者很小,故障状态产生。在继电保护装置中设置一定的数值,超过设定数值就是过压...
三相四PT,
10KV
接地,I段
母线电压
A相6.01KVB相6.2KVC相11.8KV.二次分别为...
答:
PT二次值是经PT变比变过来的,
正常标准值是在一次值为额定标注值时为57.7V开口三角电压为0V
。平时因为变电站一次值都偏高一部分所以二次值在60+ -2V左右,算是正常,开口三角因为设备本身的精确度和制造工艺原因存在不平衡现象,一般有1V左右的差值。以上你给出的电压值是非正常值。从数值上看是二...
10kv
开关柜平时相
电压
线电压多
正常
,但时不时隔段时间出现
母线
单相接地报 ...
答:
正常情况线电压10.5Kv
,(视运行方式需要,在10-11Kv之间,相电压为线电压除根号3。母线单相接地报警,在大风雷雨天气,,经常发生,是线路瞬间单相接地。如天气睛朗,无大风,线路下无施工单位干拢等情况,建议检查装置是否正常。
当小接地系统发生单相接地故障时,
零序电压
、零序电流、零序功率变化的特...
答:
(1)、系统
零序电压
,其最大值可达1.732倍
正常
线电压。(2)、产生零序电流为电容性电流时,其大小决定于电网
电压值
和对地电容值,通过故障点的零序电容电流之和,通过非故障相线路的零序电流为本线路对地电容电流。(3)、产生零功率,其大小为零序电压和零序电流的乖积,其方向在故障线路始端的...
JDZX-10
电压
互感器相电压均衡升高到70V
答:
如果三相都是70V的话就说明PT是没有问题的,角差也没问题,
母线
也是空载吗?估计是母线空载造成的,应该是
正常
的
为什么
10KV配电
室一段
母线零序电压
只有零点几乎,通过母联送电后,三段母...
答:
一段
母线
是由单台变供电,10千伏负荷基本三相平衡,
电压
电流基本平衡。但是母联合上后,就出现两台变压器并列运行状态,变压器的参数不会完全一样,这样由于变压器的问题导致三相出现小小的不平衡。
10kv母线
PT二次A相
电压
为58.2vB相电压62vC相电压55v开口三角电压为16V...
答:
PT熔丝经常熔断的原因:第一,保险参数规格没有选对。第二,PT绕组有短路。第三,PT与空载
母线
发生谐振。办法就是先比较一下其他
10KV
正常
PT的熔断器参数,进一部检查PT内部是否有故障,第三更换其他品牌的消谐装置,或者在PT二次加装中性点接地电阻,加强泻流!~防止谐振。从你的上述原因来看,谐振导致...
怎样能把继电保护学好?
答:
伏安特性测试点为I2在0.5A,1A,3A,5A,10A,15A时的二次绕组
电压值
。第二节 电压互感器电压互感器(PT)的作用是将高电压成比例的变换为较低(一般为57V或者100V)的低电压,
母线
PT的电压采用星形接法,一般采用57V绕组,母线PT
零序电压
一般采用100V绕组三相串接成开口三角形。线路PT一般装设在线路A相,采用100V...