正常时几乎为0 (但一般不等于0 在10V以内都是正常的)。 在发生非对称性故障时, 比如单相接地 ,
两相接地时 3U0 为100V
。
10kv
母线电压互感器二次侧电压(被采纳了追加分)
答:
这些都
是
理论的电压值,实际情况会上下几伏,我这里有一组C相单相金属性
接地
时的数据:Ua:100V、Ub:99V、Uc;5.9、
3U0
:94.78,你一看就明白了 同是这组互感器正常运行时的电压(经我们检查试验不合格):Ua;61、Ub:64、Uc:58:3U0:5.8 ...
在电力系统中
3u
o
是
什么意思;设备在正常运行的情况下3uo报警,同时
10
千伏...
答:
10kv电力
系统是中性点不
接地
系统,如果有某相线接地或者绝缘不好就会导致这相对地电压偏低,其他两相对地电压从相电压升高到线电压,跟普通220v低压配电电路不同的
是
高压架空线路接地后可以允许一段时间继续运行(中性点不接地系统相线接地造成的接地电流不大)也就是你见的只告警不跳闸,但仍应该迅速排除线路...
10KV
配电室
3U0
高于
多少
伏系统会报警,请详细解答,谢谢!
答:
10KV
中性点不
接地
系统,有一相接地时,(B相)故障相的电压为零,(理论上讲),其他两个完好相的对地电压升高根3倍,也就
是
1.732倍,由于三相的向量关系没有变化,还是对称的,所以可以照常运行。我国规定;此时只允许运行2个小时。在这2个小时内要查找故障点;查明故障原因;消除故障现象;恢复正常...
10kV
母线正常运行时零序电压(即
3U0
)范围
是多少
?当10kV母线单相
接地
时...
答:
正常运行电压很小
接地
时有100V电压
开口三角的三相二次绕组的变比为什么为
10
000/(100/3)大侠。谢了_百度知...
答:
此时开口三角输出电压即所谓的
3U0
=Ua+Ub+Uc=0+√3*100/3+√3*100/3(cos60ª+jsin60ª)=√10000=100V。注:只有开口三角的三相二次绕组的变比为什么为10000/(100/3),
才能
有一相
接地
时3U0=100V的效果。这变比是事先依据单相接地时工况理论设计好的,互感器厂依此制造的。
10kv
开关柜3uo出现电压,应该怎么办
答:
10kv
属于中性点不直接
接地
的小电流接地系统,发生单相接地故障并不会立即对系统的安全运行造成严重破坏,所以,根据电力系统规程,发生10kv单相接地故障可以继续运行一定的时间(一般不超过2小时?以最新规程为准),这个时间
是
人为规定的,用于寻找故障点和消除故障的,如果规定时间内不能消除故障,则应该切断...
关于电压互感器的问题
答:
即为了在故障时开口三角放映的
3U0为
100V,所以小电流系统剩余绕组电压为100/3V,而大电流系统剩余绕组电压为100V。3、对于不
接地
系统采用的电压互感器必须
是
三芯五柱的,或者采用三个单相互感器组成的三相互感器组。这样
才能
保证在接地故障时,有三芯五柱互感器的两个边柱(或单相互感器的非绕组铁心柱...
关于电压互感器一些问题求教
答:
10KV是
线压 比10KV/√3(5.77KV)伏是相压 一次的 两个0.1/√3/0.1/√3 是指二次绕组第一第二组 线压0.1KV也就是100V 相压是100/√3 (57.7)伏 0.1/3 是最后那组也就是开口三角这组单个是33伏 但中性点不
接地是3U0
所以单相接地时 零序电压是0.1KV 也就是100伏(33*3)0...
接地线怎样
才算接地
答:
找一根40*4的镀锌角钢打入地下1米5左右,也用不小于6平方的单芯软电缆连接至配电箱中。正规的3插头规格是:左零线,右火线,上面
是地线
。如果宿舍或者走廊外面能找到一个墙插是3插的插孔,就很好办了。如果宿舍的墙插只有2插孔的,那就没有接大地的地方了。零线绝对不能接地线.传统电工的最简单办法...