22问答网
所有问题
当前搜索:
380v100kw用多少电流
功率
100kw
,
380v
电压,
多少
A
电流
答:
呵呵,由P=U*I可知,
电流为100000/380=263.15789A
380v
电压
100
千瓦怎么算
电流
答:
如果是三相380V功率100KW,
电流=P÷√3÷U÷cosφ
,假设功率因数cosφ为0.85,则电流=100÷1.732÷0.38÷085=178.8A。如果是两相380V功率100KW,电流=P÷U÷cosφ,假设cosφ=0.95,则电流=100÷0.38÷0.95=277A。
380V100kw
多大
电流
答:
380V100kw电流为178.5A
。由三相交流电路功率公式算出:I=P/(1.732*U*cosφ)
100
千瓦的
电流
是
多少
?
答:
一般来说,在单相电电压为380伏的情况下,
100千瓦需要263.2安的电流
。在单相电220伏电路中,100千瓦需要535A的电流,在三相电380伏电路中,100千瓦需要310A的电流。如果是对称三相的话,100千瓦的电流是178.96A。因此,100kw的电流大小取决于所处的电压和电路类型。电功率表示的是电流做功快慢的物理量...
100kW
的载
电流
有多大呢?
答:
100kW
功率,如果三相电
380V
供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作
电流
6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可选用50平方铜芯电缆;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),454.6÷6...
100
个千瓦
多少电流
答:
在三相
380V
系统中,可以用估算的方法,即1个千瓦时2个
电流
,则
100KW
=200A。计算值=100KW/根号3x380Vx0.8=189A
额定功率是
100KW
电压
380V
的电动机如何选择
电流
表;电流互感器;控制用...
答:
功率
100kw
的额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=100/1.732/0.38/0.8=100/0.53=189安 选择200/5的电流互感器 选择200/5的电流表 选择300A的断路器 选择400A的交流接触器 配线:如果是近距离(几十米以内),铜线50平方毫米,铝线90平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜线95平方毫米,铝线150平方...
100
千瓦用多大电缆,
电流
是
多少
?
答:
在三相电中,一般电压为
380v
,cosφ为0.85,通过功率公式P=1.732UIcosφ可计算出
电流
为178A。根据电线电缆安全载流量表,95平方的铜芯电线的安全载流量为185A,满足使用要求。因此,
100
千瓦的电器设备可使用95平方的铜芯电缆。如果是电动机等大功率电器,最好选择120平方的铜芯电缆,以满足用电需求...
...我们单位是
100KW
的 ,怎么选熔断器呢电压
380V
答:
按额定
电流
的3倍选就可以了。
380V100KW
电机额定电流是200安培,所以要选600安培以上的。
100KW
电加热器,三角形接法,
380
伏电源,请问
电流
是
多少
.
答:
100KW
电加热器,三角形接法,380伏电源,
电流
可以用[(100000/3)/380]*2 计算,解释一下吧,这种加热器因为是三角形接法,所以,可以理解成由三只加热丝首尾连接组成,每只33KW,
380V
,33KW除以380V等于86.9A,因为每相接有两个加热丝,所以每相的电流是2乘以86.9,等于174.8A 电流有点大!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
100千瓦时多少电流
380v100w多少电流
100kw三相电电流
380伏100千瓦的电流多少
100千瓦等于多少A
380v100瓦电流是多少
100kw风机多少电流
100千瓦三相电流多大
100千瓦380v多大电流