3千瓦需要用多大的空开
3
KV的电机配
空气开关应该
配
多大的
答:
3KW电机的额定电流约6A多,配10A
空气开关
,型号:DZ47-63(10A三极)。
380V空调三台每台
3千瓦
,
要用多大空开
?要用多少平方的铜心线?
答:
380V空调三台每台
3千瓦
,用额定电流32A以上
的空开
即可,但不是越大越好,因为额定电流过大,起不到短路故障跳闸断开保护作用,最好额定电流不超过63A。根据铜芯线每平方限流经验计算,理论上4平方的铜芯电源线即够用,但考虑到启动空调时的浪涌电流等因素,保证空调运行安全,建议使10平方铜芯线即可。当...
3千瓦
15个电磁炉怎么接线
用多大的空开
用多大的导线?
答:
3X15=45
KW
是220V吧,45000/220=204A
要用
250A的总
空开
,总线要用70平方的铜导体电线;如果是从380V三相中接电,建议也分成三路分别从三根相线上接成三路,设三个80A左右的总空开。
用多大的
线与你的电路布线有关,建议分成三路接电磁炉插座,这样不会一起出故障。三分路的电线要用16平方的铜...
...
3千瓦
。220伏主线需要多少平方,
空气开关需要多大
?
答:
如果按你的思路搞,你搞不起。3Kw电流为13.5A,100间就是1350A。这么大的电流,
需要3
根240mm²的铜芯电缆。有更简单的办法:申请三相电,用三相电给这些房问供电,电线就可以小很多。每相电管33间房,电流为445A。这样,用一根3*240+1*120的铜芯电缆做主线就够了。或者用2根3x120+1*70...
国外电压220V
3千瓦
三相电机
用多大的
接触器,热继电器和
空开
?国外
答:
理论上l=P/√
3
*U*COS=3/1.732*0.22*0.8=3/0.305=9.8A,可选220V/16A交流接触器配10-16A(可调)热继电器能满足要求。
室内10台电脑
用多大空开
答:
按计算,10台电脑功率约
3千瓦
。但由于开关电源功率因素可能较低所以,
需要
按4-5千瓦计算。也就是说最好用25A或更大
的空开
。
5个
3千瓦的
电磁炉串联
用多大空开
大概100A
答:
脱扣电流是最大断开电流,即当配电线路中出现过载或短路后,
空气开关
发生脱扣(即跳闸)保护动作时的电流。额定电流是指空气开关能长期通过的电流,只要电路中的实际电流不超过这一电流值,就允许设备长期工作。特别说明:通过以上关于5个
3千瓦的
电磁炉串联
用多大空开
大概100A内容介绍后,相信大家会对5个3...
烧面机,每根电热管
3千瓦
,额定电压380,共9千瓦。要求保温时星形,快速加 ...
答:
这里有个问题,
应该
是保温接成星星,快速加热接成三角形。因为你提供的电源是三相380V,接成星星的时候,电热管的功率不会达到
3千瓦
,是慢加热(保温)状态,三角形接法,电热管在额度功率才能快速加热。三角形接法电流最大,加热管是纯电阻,P=根号3xUICOSΦ 其中COSΦ=1.所以电流I=P/根号3xU=...
三
个40安
的空开
能承受多少
kw
?
答:
1、40A三相
空气开关
能承受22KW。P=IU√
3
cosφ=40×380×1.732×0.8=26.3KW;按选择
空开
原则空气额定电流应是计算电流的1.2~1.5倍考虑,所以实际能承载的功率:26.3/(1+20%)=22KW。2、40A单相空气开关能承受7.3KW。P=IUcosφ=40×220×0.8=8.8KW;按选择空开原则空气额定电流应是计算...
四个
3千瓦的
电磁炉
用多大空开
?
答:
电磁炉大概可以认为是阻性负载,总功率12
kw
,电流12000/220=54A。建议选用C 63A的微型断路器。