22问答网
所有问题
当前搜索:
5千瓦用多粗的电缆
5,
5千瓦
电机控制
电缆
用多大的
答:
单相电机
5千瓦的
电流约40.4a,可用6平方铜线,6平方铜线的截流量是44a,可满足要求。
用电负荷
5千瓦
长度200米三相四线
需要
多大
的电缆
答:
1.
5
平方毫米的线电流=10A;承载功率=10A*220V=2200W;2.5平方毫米的线电流=16A;承载功率=16A*220V=3520W;4 平方毫米的线电流=25A;承载功率=25A*220V=5500W;6 平方毫米的线电流=32A;承载功率=32A*220V=7064W;其他
的电缆
载流量计算使用:电缆载流量在线计算工具 ...
5千瓦
单相电仪器 用多少平方
的电线
?多少安的漏电保护器?
答:
5千瓦
单相电仪器 用2.5平方
的电线
,32安的漏电保护器。额定电流I=P/U=5/0.22=23A,查下面电缆载流量表,可选2.5平方铜线。漏电保护器可选32A。
380v
5
,5个
千瓦
电机,用多大五心铜
电缆
答:
如果距离低于50米,3*2.
5
+1软铜
电缆
即可。
请问距离变压器1000米
使用5千瓦的
照明设备
要
用甚么样
的电缆
?
答:
不知你是用220V单相供电,还是用380V三相供电。如果是选用220V单相供电,则5KW设备的电流为:Ie=5000/220=22.73A,这么大的电流,经过1000米的导线,电压降是很大的,要保证国家规定的电压降控制在-10%以内,则截面应选的很大才能满足要求;如果选用380V三相供电,则5KW设备的电流为:Ie=
5
/(1.732...
电缆长度800米
电缆线5
*6mm2 最大可以用多大功率?
答:
1、电阻率ρ 铜为0.018欧*㎜2/米 铝为0.028欧*㎜3/米 2、三相 I=P/1.732*U*COSØ ,单相I=P/U 3、电阻R=ρL/
电缆
截面 4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。算下800米
5
*6平方铜芯电缆的电阻:R=0.018*800/6=2.4欧 再算可以通过的最大电流:I=△U/R=5%*380/2...
14千瓦380和
5千瓦
220用多大线?
答:
5千瓦
220如果加在三相电的其中一相上,要按照5kW×3=15kW三相负荷看待;如果绝对平均分配在三相上,则按照5kW÷3×3=5kW看待;如果分在三相上其中最大的是2kW,则按照2kW×=6kW看待。额定功率=14+15×3=29kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=55.1A,可选
电缆
:10mm² PVC塑料...
三相电
5千瓦用
多大平方的铜线
答:
(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=7.5kw,U=380V ;计算得,相线电流I=13.3A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为
5
~8A/mm^2。13.3÷8=1.66mm^2,
电缆
最近...
1000米30盏路灯
5千瓦要
用多大的单相铜
电缆
地埋
答:
铜电阻率是0.0175 0.0175*1000=17.
5
要
是使用6平方线 17.5/6=2.9欧 2.9*(5000/220)=2.9*22=63.8V 电压降63.8 6平方显然不行,17.5/50=0.35 0.35*22=7.7 使用50平方
电缆
电压降是7.7,末端电压是220-7.7=212.3可以考虑使用50mm电缆 ...
多粗电线电缆
对应多少功率(列表)
视频时间 02:20
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
5000瓦电机需要多大平方电缆
5千瓦电机用多大电线
2.5kw用多少平方的电线
功率五千瓦用多大的线
单相电5千瓦需要几平方线
5kw的电机用多少平方的电线
5个千瓦220v需要多大的电缆
五千瓦单相电机用多少平方线
五千瓦两相电用多少平方电线