22问答网
所有问题
当前搜索:
6ra70经常报f005
西门子直流调速装置报警
F005
是什么意思
答:
是西门子
6RA70
直流调速装置吗?
6RA70报出F005
是励磁回路故障。如果励磁回路在运行时出现进线电压断开(可能是进线接触器或熔断器断开)或者进线电压缺相或者进线电压过高或过低都会导致此故障的报出。
6RA70
直流调速器,合闸就
报F005
(励磁回路故障),请大家帮忙?
答:
谢了,更换二极管模块和可控硅模块就好了 如有疑问,请追问。
调速器故障
答:
常见故障代码如下:F001 电子板电源故障。F004 电枢电源中的相电压故障。
F005
励磁回路故障。F030 换向故障或产生过电流。F040 在激活了的故障状态下,电子板电源被切断。F042 测速机故障。F050 优化运行不可能。[3]后期维护 1、注意事项 在雷雨季节,如果整个车间电网防雷效果不好,强烈雷击会造成电网...
西门子
6ra70
直流调速装置
f
004故障怎么处理
答:
造成这个故障代码的原因是 三相输入 交流电源电压异常。可以对照手册的提示查找原因。例如进线侧的熔断器是否正常,如果能确定实际输入到
6RA70
的交流电源正常,则问题出在功率触发板或者CUDI板子了。在功率触发板上,三相电源的取样经过电阻降压,送入电压比较器的运放电路处理后送入下一级。一般是运放电路出问...
西门子直流调速器
6RA70报F
040,是什么问题引起呢?
答:
西门子直流调速器
6RA70报
故障代码
F
040,检测电源电压是否正常,开机按P复位看是否可以消除,如果不能检测控制板或者更换。直流调速器是一种电机调速装置,包括电机直流调速器、脉宽直流调速器、可控硅直流调速器等,一般为模块式直流电机调速器,集电源、控制、驱动电路于一体,采用立体结构布局,控制电路采用...
直流调速装置报警
F
004是什么意思
答:
不同厂家的直流调速装置产品,故障代码代表的意思不同。您说的是西门子
6RA70
直流调速装置吗?如果是,那么
F
004代表的是电枢电源中的相电压故障。一般这个故障是运行中出现进线断开导致,比如运行中断开了上口的进线接触器,或者进线熔断器熔断,等等。
西门子
6RA70
直流调速器
报F
042,是什么原因,请高手指点,越详细越好,不要...
答:
西门子
6RA70
直流调速器
报F
042是测速部分故障。你可能有6RA70的使用说明书,那么你只能安装说明书的提示去查。任何人都无法给你指出明确的故障点的。因为你是在现场。
西门子直流调速器
报F
042什么原因,跪求?
答:
西门子
6RA70
直流调速器
报F
042是测速部分故障。你可能有6RA70的使用说明书,那么你只能安装说明书的提示去查。任何人都无法给你指出明确的故障点的。因为你是在现场。
西门子直流调速装置报警
F
068代码是什么意思?
答:
下面是摘自西门子
6RA70
直流调速装置使用说明书中关于报警
F
068代码的说明。点击可以看大图。
棒材轧机
6RA70报F
043故障,求解
答:
重新做一下弱磁优化,并把机械特性调软一点。
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
6ra70报警f005
6ra70报f005故障
6ra70报f0001
6ra70报f067如何处理
6ra70报a035
6ra70报f030
6ra70报f004自由停
6ra70报f030故障2
6ra70报f043如何解决