70千瓦
,距离是300米,
需要多大
铝芯
电缆
?
答:
用
70
平方(或95平方)铝芯
电缆
即可。
请问
70千瓦
电动机用100米35平方约铜
电缆
行吗
答:
100米从距离上来讲,压降都可以忽略不计。35平方的铜缆载流量基本上可以达到150A左右,对于
70
KW的电动机来说,常转的运行方式是不会有任何问题的,如果频繁正反转,
电缆
则要加大一个等级才行。
用电量
70千瓦要
用多少平的铝芯
电缆
???
答:
用电量
70千瓦要
用50平的铝芯
电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=70/(1.732X0.38X0.85)=125A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选50平方的三芯铝电缆。距离较远时选70平方三芯铝电缆。
70千瓦
电机离变压器400米
需要
配多少方的铝线或铜线
答:
70
KW电机的电流:I≈140A,铝线电阻率:ρ=0.0283,长度:L=400米,变压器端电压400V时,终点电压要求维持在370V时,线与线的电压降为30V,每根线的电压降:U=15V,求线阻:R=U/I=15/140≈0.11(Ω)求线截面:S=ρ×(L/R)=0.0283×(400/0.11)≈103(平方)考虑到电机起动时电流...
功率
70千瓦
长度100米三相配电选
多大
铜芯
电线
答:
如果电源是交流380V,若电机功率因数0.8,电流=70000/1.732/380/0.8=133A。应当使用50平方毫米铜芯
电缆
,最好用YJV型电缆。
3000平方米用于门面房
使用
,应适合
用多大的电缆线
答:
70KW需
用多大的电线
如果是用在220V,
70千瓦
电流是70000÷220V=318A,查手册需要95平方单芯铜线电缆。如果是三相电,70千瓦电流是118.3A,需要3×50的就够了,因为它的截流量是152.6A。
70千瓦
,距离是300米,
需要多大
铝芯
电缆
?
答:
对于交流三相380V电源来说,建议选用150mm²铝芯
电缆
,线路终端电压损失4.3
请问
70千瓦
电动机用100米35平方约铜
电缆
行吗
答:
参考几点 三相还是两相,两相的要比三相的粗些 距离,距离远的腰粗些 一般的问题是发热,细点
的电缆
可以并联的
工地负载总共
70千瓦
主线应该
多大
,空开
要
大的?
答:
如果工地负载总共
70千瓦
,那么主线应该100千瓦,因为你还有其他的负载,空开要5米,二机厢.三机厢,指的是你的交流电压器
总功率
70千瓦的
用电设备应该用多少平方的铜线
答:
三相 380V 设备
70
kw 功率 额定电流 140A 用35或50平方铜