70千瓦用多大的电缆线好
70千瓦
,距离是300米,
需要多大
铝芯
电缆
答:
计算如下:假设使用三相380伏的交流电,允许电压降为30伏。R=0.0283*300*1.732/S U=I*R=R*70000/380/1.732/0.8=30 S=0.0283*300*1.732*70000/380/1.732/0.8/30=65 选择75平方铝线(架空线)。
我公司里用电量达到
70
个
千瓦
,
电缆用
的是三相五线,火线是50平方的,零...
答:
对于小区生活用电、办公、照明、空调等以单相用电为主的负载,零线的截面不得小于火线的截面。三相配电干线的各相负载仪宜分配平衡,最大相负荷不应超过三相负荷平均值得115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。
70千瓦
,满负荷电流大约125安培,50平方的VV铜芯
电缆
的载流量是149安培,50平方的...
十二平方铜芯
电缆
代
70千瓦
够用吗
答:
查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,没有12平方毫米这种规格,如果是10平方毫米的铜芯
电缆
,在使用环境为25°情况下,可以长期通过75A电流,如果电源为三相电源,只能带28.5KW,
70
KW是不可以的(如果是16平方毫米一样不可以)。
总功率
70千瓦的
用电设备应该用多少平方的铜线
答:
总功率
70千瓦的
用电设备应该用50平方铜芯。一般是
电缆
载流量乘以电压乘以功率因数和1.732,电缆180米长,可以简单估算电压降,电压差用=(功率*电阻+无功*电抗)除以电压,功率可以按照50kw,电阻和阻抗按照你选择电缆参数计算,电压按照0.38kw,如果电压差高于7%,就不可以了。这都是理论估算的办法了。
70千瓦
电机一百米长
用多大的电缆
答:
考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:125.1×(1+20%)≈150.2A 选择50mm²的阻燃交联铜芯
电缆
或者70mm²的阻燃交联铝芯电缆合适,即:ZRYJV-3×50+1×25或者ZRYJLV-3×
70
+1×35,它们的安全载流量分别是175A和170A。100米的输送距离不远,不用考虑导线压降的问题。断路...
70铝芯
电缆
最大负荷多少个千瓦
70千瓦用多大
铝芯电缆
答:
三相四
线70
平方铝芯
电缆
可负荷6.5
千瓦
。根据三相电相线电流计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ;P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A);70平方铝芯线的最大安全载流量I为115A;带入数据I=115A,U=380V ,cosΦ=0.85;计算得,70平方铝芯可承受最大负荷P...
46+21+3共
70千瓦的
电机(3相380伏)
要
多少平方的铝线?
答:
70KW负荷选择电缆 额定电流I=P/1.732UcosΦ=70/1.732/0.38/0.8=70/0.53=132A 如果是近距离(几十米以内),铜电缆35平方毫米,铝电缆50平方毫米。如果是远距离(几百米),铜
电缆70
平方毫米,铝电缆120平方毫米。如果介于近距离和远距离之间,铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米。
70千瓦
电动机星三角启动要配2条多少平方毫米的铜芯
电缆线
答:
星三角启动要配2条3x35+1x10平方铜芯
电缆线
10平方线接外壳做接地保护用
3相
70千瓦的
电动机离电源100米应该
选用多大的线
啊
答:
3相
70千瓦
的电动机离电源100米应该
选用多大的线
啊?(1)距离100长的线路
电缆
的安全载流量只能取2.5安/毫米平方,它必须考虑启动电流、短路电流、高注季节高峰低压、无功及企业负载增添等因素。(2)((70*1000/380)/1.73)/0.85=125(A)250A/2.5A/MM^2=50MM^2 要50毫米平方 ...
400米的距离带
70千瓦
电机
需要
几平方
的电缆线
合适呢?
答:
最少需用
70
平方的铜芯