70电流用多大电缆
70
千瓦380v
用多大电缆
答:
1. 在三相380V系统中,每根相线最大可承受功率为26.7千瓦。2. 单相220V线路最大可承受功率为14.5千瓦。3. 对于
70
千瓦的用电量,在380V电压等级下,三相电的额定
电流
为106.4安培。4. 一般情况下,1平方毫米铜线可承受的最大额定电流为6安培。5. 因此,所需的
电缆
平方数可通过将额定电流除以每...
70
千瓦负荷需
用多大的电线
答:
需
选用
安全
电流
容量为165A的80平方铜导线,及容量90kW的3相380V的电表。
70
kW这么大的功率,一般会采用3相380V的电源供电。假设功率因数为0.9。则负载电流为(70000/380/1.732/0.9)=118.2A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此:(70*125%)=87...
70
个
电流
要
用多大
的互感器
答:
用50/1(50倍)的电流互感器。
70电流电缆
用50/1的电流互感器与10(30)A的电表。70平方
电缆电流
强度=70×5=350(安培),350÷50=7(A),根据导线载流量,70平方毫米的铜电缆最大电流约350A,因此用50/1(50倍)的电流互感器。
...
70
KW,
电流
不低于165A,三相五线。
需要多大
的
电缆
,具体怎么计算?_百度...
答:
具体的要看你的辐射环境和温度系数以及
电缆
具体需求长度等、、、如果是普通电缆的话YJV3*
70
+2*35就可以了!
如何计算多大
电流使用多粗的电缆
?
答:
但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;
70
、95两倍半;穿管、温度八、九折;
裸线
加一半;铜线升级算。10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A100上二是指100平方以上的线安全载流量为...
70
平方
的电线
可以通过
多大
的
电流
?
答:
5倍,即270A。\x0d\x0a看用在什么位置,如果只是传输用,每平方铜线可带5A
电流
,
电缆
越大,单位带电流就越小。如果是电机负载用此电缆要注意电机是否降压启动,如果不是则启动时的电流是运行的电流的5-7倍,那么10平方的电缆就不能用了,否则电缆会发烫。所以看用在什么位置方可确认
用多大
的电缆...
70
平方
电线
能承受
多大电流
答:
70
平方
电线
经查
电缆
对照表:1、橡皮铝芯在室温25度时为220A,30度时为206A。2、塑料铝芯在室温25度时为205A,30度时为192A。3、橡皮铜芯在室温25度时为285A,30度时为272A。4、塑料铜芯在室温25度时为265A,30度时为252A。
如何计算多大
电流用多粗电缆
答:
(1)根据三相电相线
电流
计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据:电机功率P=7.5kw,电压U=380V;计算得,相线电流I=13.3A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。13.3÷8=1.66mm^2,
电缆
...
380伏,60-
70
千瓦的用电量,需要
用多大
的
电缆
?
答:
2.5KW电磁炉=12.5A 剩下2KW220V=10A 共计30.5A 要打出30%左右的容量40-50A 电表用三相四线有功电度表青岛的40(80)A的 控制开关照明用1PC65N C16的 电源插座用漏电用的2P16A的VIG 空调用3PC65N D25的
电缆
用3*25+2*16的铜芯 VVR的 如果是380V 60-
70
千瓦全是380的设备120-140个
电
...
70
平方
的电缆线
能承受
多大电流
?发热(手感觉很热)要不要紧?70平方的电缆...
答:
很热的话,肯定不行,长期下去,
电缆
内部自己会粘连在一起,短路,爆掉,
70
平方,理论上安全承载在350A左右,最高可承载420A,但是,有一点,现在的电缆亏方太严重,我曾买过国标70方,实际才45方的电缆,你可以看出,这差了多少,用50的线鼻子,居然轻松插进去,还有余量,现在的奸商太多了,结果...