22问答网
所有问题
当前搜索:
70电流用多大电缆
电缆
的选型
70
㎡10kv铝芯电缆200m可以带多少功率 如何计算
答:
电流
I=Jec×Aec=1.73×
70
=121.1A Jec--经济电流密度(查表)Aec—经济
电缆
截面(查表)Tmax--年最大负荷利用小时(查表)二、计算额定功率 P=1.732×U×I×Cosφ=1.732×10000×121.1×0.8=1678KW P--额定功率 U--额定电压 I--电缆载流量 Cosφ--功率因数 三、因为200m的电压降很...
70
平方
电缆
能带多少千瓦也是这样算吗
答:
70
平方铜
电缆
能带148千瓦,70平方铝电缆能带138千瓦。计算方法:1、70平方铜、铝电缆安全载流分别为225A、210A,带三相380V纯电阻负载分别为:P铜=380*225*1.732=148086W,P铝=380*210*1.732=138214W.。2、负载如果是电机,功率因素按0.8计,则,P铜=148086*0.8=118469W,P铝=138214*0.8...
700安
电流用多大
主线
答:
电流用
的平方线选定 1平方
电线
的额定电流约为5A,一点五平方电线的额定电流约为10A,二点五平方电线的额定电流约为15A,4平方电线的额定电流约为20A,6平方电线的额定电流约为30A,10平方电线的额定电流约为60A。700个电流用三芯铜
电缆
:三相功率27kw,电流为四十点五A,火线选择10个平方的,零线的...
YJV
电缆
,3*120+2*
70
,能过
多大电流
,能
使用多大
功率的用电器?谢谢
答:
查表得之,在空气温度为30度时电流为301A,埋地下土壤温度25度,土壤热阻系数1.2度时316A,容性负载(电机类)大约150千瓦(安全容量负载),纯电阻类(加热管类)要低于150.你可以用欧姆定律自己算。温度高时要降低
电流使用
,温度低可以超标准值10%左右使用都是安全的。
75平
电缆
,铜铝,各能承受
多大电流
答:
具体应用,与工作环境,承载
电流
时长、承载电压相关。下面的表格可作参考 行业也有口诀,供现场时估算
使用
,不得在工程设计、标准制作使用。1、铜芯
电缆
载流量口决:(估算值)二点五下乘以九,往上减一顺号走;三十五乘三点五,双双成组减点五;条件有变加折算,高温九折铜升级;穿管根数二三四,八七...
70
的
电缆
可以接
多大
空开啊?
答:
70
平方的
电缆
明线敷设安全载流量约247A。可以接200A的空气开关。GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.3条中规定,过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公式的要求:IB≤In≤Iz (6.3.3-1)I2≤1.45Iz (6.3.3-2)式中:IB——回路计算
电流
(A);In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流...
铝芯线
70
平方可以负荷
多大
的
电流
?
答:
70
平方铝芯
电线
可负荷6.5千瓦,允许最大
电流
(载流量)I为115A。根据三相电功率计算公式P=I×U×1.732×cosΦ P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A);查下表得到:70平方铝芯线的最大安全载流量I为115A;带入数据I=115A,U=380V,cosΦ=0.85;计算得...
75kw电机
用多大的电缆线
合适呢?
答:
首先我们来了解一下75KW电机在一般情况下的工作
电流
大小。根据功率公式P=UI,其中P是功率,U是电压,I是电流。在我国的普通工业用电中,通常
使用
的电压是380V。因此,我们可以计算出75KW电机的额定电流大约为150A。接下来,我们
需要
考虑为这个电流选择合适的
电缆
。在选择电缆时,我们需要考虑电缆的载流量...
75平方
的电线
能承受多少
电流
?
答:
首先要计算100KW负荷的线
电流
。三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 如果负载中大电机机多,电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。若...