70电流用多大电缆
50千瓦380v烘箱需
用多大电缆
答:
50千瓦380v烘箱需用3x25mm铜芯
电缆
。烘箱外壳一般采用薄钢板制作,表面烤漆,工作室采用优质的结构钢板制作。外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维。加热器安装底部,也可安置顶部或两侧。温度控制仪表采用数显智能表。
二百
七十
千瓦电机
需要多大
的铜芯
电缆
?
答:
额定电压380V,
电流
约270*2=540A,铜芯
电缆
按照电工规格
使用
查询:YJV级别单芯线需185mm以上,建议240mm
70
平方
的电缆线
能承受
多大电流
?发热(手感觉很热)要不要紧?70平方的电缆...
答:
很热的话,肯定不行,长期下去,
电缆
内部自己会粘连在一起,短路,爆掉,
70
平方,理论上安全承载在350A左右,最高可承载420A,但是,有一点,现在的电缆亏方太严重,我曾买过国标70方,实际才45方的电缆,你可以看出,这差了多少,用50的线鼻子,居然轻松插进去,还有余量,现在的奸商太多了,结果...
总功率为90千瓦的用电器,
需要多大
的
电缆70
平方的够吗?
答:
70
平方的够了。先来计算一下90KW的
电流
:电机功率因数设0.8,计算电流为170A;可以
使用
线径50平方毫米的多股铜芯线。空气开关使用200A;使用3*1.5(6)A三相四线电表,配置200/5A的电流互感器;10m的距离可以忽略不计,基本上没有电压降。
请问
70电缆
能带
多大
功率?具体怎么换算?
答:
铜芯
70
的国标一平方带两个千瓦,中标带一个千瓦。通俗的来说就是这样。理所当然70带140千瓦。
70
平方
的电线
可以通过
多大
的
电流
?
答:
看用在什么位置,如果只是传输用,每平方铜线可带5A
电流
,
电缆
越大,单位带电流就越小。如果是电机负载用此电缆要注意电机是否降压启动,如果不是则启动时的电流是运行的电流的5-7倍,那么10平方的电缆就不能用了,否则电缆会发烫。所以看用在什么位置方可确认
用多大
的电缆承载。只要是纯铜导线,100A...
70
平方铝线能带多少千瓦,最大
多大电流
?
答:
最大
电流
负载时一定要满足几个条件,第一bv架空线,第二距离不超过380伏三相交流电400米,220伏单相交流电50米。这样才能
使用
210A。对于三相380伏交流电带电机的电路可以在最大功率为P=380*210*1.732*0.8=110571W=110.6KW。
380V电压600a
电流用多大
铜
电缆
?
答:
380V电压600a
电流用
230mm²的铝
电缆
,140mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*600=352千瓦,cosΦ为0.8,电压为380V,电流600A。电流600A在功率为352千瓦的正常范围之内。根据电流600A,查电缆手册YJV知,用230mm²的铝电缆,140mm&...
100kw机器
用多大
的开关和
电线
比较合适?
答:
100KW 如果是三相负载,满负荷
电流
大约200A上下,十来米以内的近距离选择
70
平方铜线非
电缆
基本够用,距离远选择95平方铜电缆够用 大约
需要
用95mm2的电缆。三相四线分成220,总负荷100kw,要配200A的空气开关。1、三相入户可找供电部门申请,一般民用负荷是不会给你三相电的,不过这个都可以找人的。380V三相...
总功率300kw380v
用多大电缆
答:
当电压为三相380伏时,功率300千瓦的用电设备可以使用240平方的五芯铜电缆。根据功率计算公式可以计算出功率300千瓦的用电设备的工作
电流
大约是455安,根据电线电缆安全负载电电流对照表,建议选用150或是125平方毫米铜电缆。总功率300kw380v
用多大电缆
1、如果单纯套公式的话,计算出来的电缆都是比实际...