总功率为90千瓦的用电器,需要多大的电缆70平方的够吗?

如题所述

70平方的够了。
先来计算一下90KW的电流:电机功率因数设0.8,计算电流为170A;
可以使用线径50平方毫米的多股铜芯线。
空气开关使用200A;使用3*1.5(6)A三相四线电表,配置200/5A的电流互感器;10m的距离可以忽略不计,基本上没有电压降。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-08-26
AC380V,90KW电机,电流170A。
选用YJV-1KV-3*70的电缆,在土壤穿管敷设情况下,载流量170A。
没有问题。
注意敷设长度,和敷设环境。
第2个回答  2008-08-26
70平方铝芯电缆安全载流量210安,90千瓦用电器相电流为180安。
给你个公式就知道了。
二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。
第3个回答  2008-08-26
你看一下,

10\16=2.5; 20\4; 25\32=6 ; 40\50=10;63=16;75=25;100=35; 125\140=50;
160=70;;180\200\225=95; 250=120;315\350=185; 400=240;500=2*150 ;630\2*185;;;
第4个回答  2008-08-26
足够了