400千瓦用多大电缆
400千瓦用多大电缆
答:
一、400千瓦用多大电缆
铜电缆为180 平方毫米,铝电缆为240 平方毫米
。计算方法:根据三相交流电功率计算:P=√3UIcosa,而cosa为功率因数,取值0.85。I=400000÷(1.732×380×0.85)=715A。根据电缆电流表可得,铜电缆为180 平方毫米,铝电缆为240 平方毫米。二、选择电缆...
400千瓦
的电器
用多大电缆
??急?
答:
400KW负荷 额定电流I=P/1.732UcosΦ=400/1.732/0.38/0.8=755A 如果是近距离(几十米以内),
铜电缆120平方毫米,铝电缆185平方毫米
。如果是远距离(几百米),铜电缆150—185平方毫米,铝电缆240平方毫米以上。以上计算,减少截面积导线发热,损耗严重,可能不能正常工作,加大一个等级的截面积...
400千瓦用多大
的
电缆
答:
额定功率=
400
kW,三相电压=380V,功率因数=0.85,额定电流=715A,可选
电缆
:500mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量750A,相应功率419.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为689.1m;300mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量740A,相应功率414kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为419.1m...
400千瓦
需要
电缆
的平方大概是多少?
答:
400千瓦需要178.75平方毫米的电缆
。计算方法如下:(以电动机为例)。根据三相交流电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85);I=400000÷(1.732×380×0.85)=715(A);电缆截面积S=715÷4=178.75(平方毫米)。如果是三相380V50HZ交流电,电缆电流密度是4A/MM²...
400
kw
用多大电缆
答:
铜电缆180平方毫米,铝电缆240平方毫米
。400kw需要用到的电缆根据三相交流电功率计算得知:P=√3UIcosa,而cosa为功率因数,取值0.85。I=400000÷(1.732×380×0.85)=715A。根据电缆电流表可得,铜电缆为180平方毫米,铝电缆为240平方毫米,因此400kw用铜电缆180平方毫米,铝电缆240平方毫米。
请问我工地总负荷350—
400千瓦
左右,要
用多大
的3相4线
电缆
答:
用一根240平方
电缆
就够用了,你是一般工地,同时用电系数最高是0.5,那么最大功率不会太大,运行功率在200KW左右。还都是间歇或工作的设备,一根240平方足够用。供电距离不能超过100米,超过这个距离要增加电缆截面的。 2(3*185+1*95)是审美意思。是两根3*185+1*95的电缆这是为了;电缆大了不...
400
kw
用多大电缆
答:
180平的铜
电缆
或者是240平的铝电缆。通过I=P/(1.732Ucosφ)的公式可知,400千瓦kw的最大运行电流为400/(1.732x0.38x0.85)约等于715安,在空气中的安全载流量为715安的铜电缆是180平的,铝电缆是240平的,所以
400千瓦用
180平的铜电缆,或者是240平的铝电缆。
400千瓦用多大电缆
答:
180平方毫米。
400千瓦
需要用180平方毫米的铜
电缆
,选择电缆时,要根据近距离发热情况确定其安全载流能力,同时还要根据其载流能力来考虑损耗率。若负载是400千瓦,短距离10-100米,铜线可选择120平方毫米,铝电缆要选择180平方毫米。
400千瓦
需要
多大电缆
?
答:
答:根据国家电网公司《电力工程施工及验收规范》(DL/T535-2013)规定,
400千瓦
需要
使用400
平方毫米的
电缆
。此外,电缆的选择还应考虑电缆的额定电压、额定电流、环境温度、环境湿度等因素,以确保电缆的安全使用。个人小贴士:在安装电缆时,应注意电缆的安装距离,以免电缆受到外界的损坏。
400千瓦
的电机
用多大
的
电缆
答:
总功率
400
kw的电流约800A,用2根铜线并用时每平方载流3A算,用一根铜线时每平方载流2.5A算。800/3≈270(平方)
电缆
的定义:定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的...