90个千瓦用多大电缆

90个千瓦用多大电缆

  90个千瓦用铝芯电缆需约90平方毫米,用铜芯电缆需约45平方毫米。
  三相交流功率等于√3×电压×电流×功率因素(P=√3UI.cosφ)。如若功率等于1千瓦,电压U=380V,功率因数为0.9,考虑发热、机械损失等效率η=0.9。实际工程中还需考虑电机的过载能力、三相电流的不平衡、供给电源电压的下降等因素0.96,则电流I=90000÷√3÷380÷0.9÷0.9÷0.96≈180(A),也就是电流在一般情况下可按每1千瓦相当于2安培的相电流考虑。则90千瓦约有180A电流。
  工程上,一般铜芯电缆每平方毫米允许通过的安全电流为4A,则45平方毫米允许通过的安全电流为180A。铝芯电缆每平方毫米允许通过的安全电流为2A,则90平方毫米允许通过的安全电流为180A。
  严格讲这与电线(缆)的长度、压降要求、是否长期运行的、是空架还是埋地、环境温度的高低、其采用什么绝缘材料、有没有绝缘层等的诸多因此相关。因为,影响电线(缆)允许电流的因素很多。理论上可按发热条件选择计算、按容许电压损失选择计算、按经济电流密度选择计算这三种计算方法去确定。
  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-12
  90千瓦电机用建议是50平方铜线从电源引出,做为两台电机的公共电源。再分别用25平方铜线引到电机。其根据为:
首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ;对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为电机功率
U为线电压,一般是380V
cosφ是电机功率因素,一般取0.75
你的45KW电机的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=45000/1.732*380*0.75=45000/493.62=91.2A

由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5,那么电流就是137A就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。
一般情况下,一台电机前的导线可选择25平方的铜芯导线,两台合起来的电源线要考虑两台电机同时工作的电流,35平方也可以,但比较紧张,不能满足同时启动,不能满足穿管敷设,也不能满足距离较远的供电。用50平方就比较保险,难得出现供电故障。因为线路的温度、距离、敷设方式都直接影响导线的载流量。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-07-17
正常会给它配置95平方毫米的铜芯线,这种规格的电机通常会配备三相交流电,它的额定电压是380伏,依据公式得出它的相电流为137A,再与系数13相乘等于178A。正常铜芯线每平方能够负载2安的电流,178A除以2等于89平方毫米,与89平方毫米相近的规格为95平方毫米。


需要给电器配备多大规格的电缆,需从多个角度考虑,像是电线的材质、施工环境、绝缘层、品牌等等,这样才能购买到符合我们需求的产品,保证在供应电器正常运转的同时减少安全事故发生的概率,更好地维护业主的人身财产安全