14台六千瓦
三相四线
空调总线得用多大
电缆
答:
14台六千瓦总
功率
是96KW。
三相
:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=96/(1.732×380V×0.85)=178A 根据
电线
电流
对照表
,96KW负载至少要选择70平方的铜芯电线。70平方的铜芯...
200千瓦
三相四线
用多大
电线
答:
三相
电的
功率
因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数200KW/380/1.732/0.85=357A。根据
电缆对照表
,考虑电缆的特性,电缆截面积不应小于150平方。
10O米的
4
平方
电线
可承受多少千瓦
答:
4
平方的
电线
,电流一般可以为32A,家庭为220v用电,
功率
在7000W=32A*220V左右。国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w,电表应该选用10(20)安培的。按公式计算,
三相
(380v)应该不大于,铜:28kw,铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不...
38KW用多粗
电缆三相四线
的
答:
三相
:P=1.732UIcosφ P:
功率
;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=38/(1.732×380V×0.85)=67A 根据
电线
电流
对照表
,38KW负载至少要选择16平方的铜芯电线。16平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约94...
50千瓦380的
三相
电要多少平方的铜线?
答:
先根据公式计算电流,再
对照
安全载流量表,选用
电缆
截面积。
三相四线
制
功率
计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)三相电路的总功率等于各相功率的总和,三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分,功率有平均...
三相
200安的电流要用多大的
电线
?
答:
比如35mm高压铠装铝芯
电缆
埋地敷设的载流量为35×3=105安。95mm的约为95×2.5≈238安。
三相四线
制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。来源:电力合伙人版权归原作所有,如有...
多粗
电线电缆对应
多少
功率
(列表)
视频时间 02:20
50平方铜线可以带多少千瓦
答:
50平方线使用的注意事项:1、我们在用50平方线的时候一定要注意温度,如果在一个高温下很容易产生烧焦或者断裂的现象,尤其是在炎热的夏季,温度非常的高,天气非常的闷,这个时候非常容易造成电路烧毁,严重的时候很有可能导致火灾的发生。2、我们在使用50平方
电线的
时候,千万不要同时使用很多个大
功率
电器...
二百千瓦
三相四线
要多大铜线
答:
1. 对于200kW的
三相四线
系统,首先需要计算电流大小。2.
功率
(P)计算公式为:P = √3 × U × I × cos∮,其中U为线电压,I为线电流,cos∮为功率因数。3. 将给定的功率值代入公式,解出线电流I:I = P ÷ (√3 × U × cos∮)。4. 使用实际电压和功率因数值进行计算:I = 200...
单相220V
功率
100KW,用
三相四线
供电要用多大规格的铜芯
电缆线
,具体如何...
答:
感觉属于非标计算,不知道你的“
三相四线
”难道不是380v?算需要什么
电缆
都是根据电流计算的(注意线材要符合耐压值,因为一般都符合,所以不讨论了),电流需要适当考虑
功率
因素等问题,如果留有较大余量就不用考虑了。参考以上线径与电流
对照表
,根据电压计算出线路电流,就知道该如何选择了。如380v ...