22问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电缆功率对照表
240 KW
三相
电用多大
电缆
答:
根据
电线
电流
对照表
,240KW负载至少要选择240平方的铜芯电线。根据
三相
公式计算:P=1.732UIcosφ cosφ:
功率
因数,电阻负载取1,感性负载取0.85。I=240×1000/(1.732×380V×0.85)=429A
150平方五芯铜
电缆线
,在照明中工作可以承受多少千瓦的负荷?
答:
150平方五芯铜电缆经查
电缆对照表
,电流约355A。如果
三相
电的
功率
因数以0.85计算,则能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×355×0.85=198kW。
25平方
电缆
可以带多少千瓦时的电流?
答:
25平方
电缆
能带多少千瓦 经查
电线
电流
对照表
,25平方的铜线明线敷设安全载流约126A。
三相
电的
功率
因数以0.85计算, 则该线理论能承受的最大功率为: P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×126×0.85=70kW。 三相电中的电功率的计算公式: 1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ 【...
240平方铝
电缆
能带多大负荷,一一,了
答:
根据上表计算公式知道240平方的铝芯
电缆
标准情况下480A的电流,一般380V的电压一个千瓦需要2-2.5A的电流,在根据你电缆的埋设方法及电缆的长度最后确定能带动多少
功率
,最多控制在240千瓦之内。
三相四线
进入,用户总
功率
为106kw,需要多大的平方
电缆
,是哪种规格。_百...
答:
106kw电流计算:P=√3×U×I×cos∮I= P÷(√3×U×cos∮)= 106÷(√3×0.38×0.85)=192(A)根据电流
对照表
,106KW至少要选择70平方的铜芯
电线
。
一饭店
三相四线
已知
功率
200kw如何算多粗线?
答:
200千瓦
功率
电流计算:
三相
:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732 I=P/(1.732×U×cosφ)I=200/(1.732×380V×0.85)=357A 根据
电线
电流
对照表
,200KW负载至少要选择150平方的铜芯电线。150平方的铜芯...
400kw
三相四线
该用什么规格的
电缆
?
答:
400kW
功率
按照功率因数计算,其正常使用电流在300A左右,
对照电缆
载流量表应选择3*150+70,考虑到线路长短和启动频次,应选择3*185*95比较合适。如果线路较长的话,考虑压降影响可上调一个规格。
40千瓦的
三相
空调需要用多大的
电缆
答:
40千瓦的
三相
空调需要用25平方毫米的铜线
电缆
。40千瓦
功率
电流计算:三相:P=1.732UIcosφ,P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。计算:根号3=1.732,I=P/(1.732×U×cosφ)=40/(1.732×380V×0.85)=72A。根据
电线
电流
对照表
,40KW...
铜芯
电缆
载流量
对照表
答:
铜芯
电缆
载流量
对照表
如下:电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
150平方铜
电缆
3000米能用70千瓦吗
答:
由于工厂常用的都是380/220伏
三相四线
系统,因此,可以根据
功率
的大小直接算出电流。2.口诀低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。千瓦、电流,如何计算?电力加倍,电热加半。 ①单相千瓦,4.5安。 ②单相380,电流两安半。 ③3. 说明口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相...