22问答网
所有问题
当前搜索:
三相电机启动电流怎么算
11kw
三相电机启动电流
是多少?
答:
11KW电机的额定电流为28.8A,启动电流为额定电流5~7倍,即109~152.6A。
由公式可知:P=UI,I=P/U;I额定电流=额定功率/额定电压=11000W/380V=28.8A
;I启动电流=I额定电流×5~7=109~152.6A。额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件...
三相电机
的
电流怎么算
?
答:
三相电机
的
电流计算
I= P/(1.732*380*0.75) 式中: P是三相功率 (1.732是根号3) 380 是三相线电压 (I是三相线电流) 0.75是功率因数,这里功率因数取的是0.75 ,如果功率因数取0.8或者0.9,
计算电流
还小。电机不是特别先进的都是按0.75计算。 按10kW计算: I=10kW/(1.732*380*0....
三相电流怎么计算
答:
1、三相异步电动机电流计算公式: =P/1.732Ucos中
。cos中不是定值,与负荷率,负荷率越高,定值越大,在不清楚时,以0.8计算。根据经验,一相电动机运行电流=功率X2单相电动机运行电流=功率X3。但是对于小功率的电动机,该经验公式存在误差,应该根据公式。2、空气和电缆按单相电流额定,8000瓦三相...
怎么计算
一台380V、11KW的
电动机的启动电流
和额定电流?
答:
I
启动电流
=I额定电流×5~7=109~152.6A。
三相
380V的
电机电流如何算
???
答:
一、电机的算法:三相380V已知功率求电流:
KW功率数乘以2(160*2大约320A)空气开关选额定电流的1.2倍
(视实际运行电流、启动频率、启动形式而定)450A~640A 载流量以每平方毫米2.5A计算,320/2.5大约用120每平方毫米,当然也可用150每平方毫米,星三角起动的话用(3*70+1*35)*2,自耦变压器降压...
电机启动电流
一般是多少
答:
一、相对于
三相电机
,380V电压,可以按公式P=UI
计算
得出大致电流为8A左右。在日常中有一个经验公式:I=2P,就是380V的交流电机额定电流约等于两倍额定功率。这样子算出的电流为6A,但是考虑到
电机起动电流
会较大,所以应高一档选择,仍然按8A选择。按现在行业主流接触器型号来说,应选用9A的接触器。...
怎样
求
电机
的
启动电流
?
答:
start可以通过以下公式
计算
:I_start = (3-7) × I_N 同时,根据欧姆定律,
电机
的
启动电流
也可以通过以下公式计算:I_start = P / (U_N × cosφ)其中,P为电机的功率(单位为W)。直流电机,启动电流的大小则与电机的功率、极数等因素有关。直流电机的启动电流是额定电流的1.5-2倍。
三相电流
的
计算
公式
答:
三相电机
类电功率的
计算
公式= 1.732*线电压U*线
电流
I*功率因数COSΦ(星形接法)= 3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(角形接法)三相交流电路中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清。210KW的容量,电源是380V,电流可达到400A以上,因此电源线...
22kw
电机
额定
电流 怎么计算
具体的公式
答:
9,
计算电流
还小。电机不是特别先进的都是按0.75计算。按22kW计算时:I=22kW/(1.732*380*0.75)=10kW/493.62=44.66A
三相电机
必须是三相电源,10KW电动机工作时。三根电源线上的工作电流都是44.66A实际电路
计算的
时候还要考虑使用系数,
启动电流
等因素来确定导线截面积、空开及空开整定电流。
1千瓦
电动机的起动电流
是多少?
答:
一千瓦
电机
的
启动电流
在2.5A~4A左右。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电流怎么算
三相电机快速计算电流
电机电流怎么算
三相电机功率计算电流
三相电动机功率和电流怎么算
三相电机瞬时电流怎么算
小功率三相电机用什么接法
知道电机额定功率怎么求电流
三相电机功率计算公式