22问答网
所有问题
当前搜索:
三相电机启动电流怎么算
22kw
三相电机
的
电流
是多少?
答:
启动电流
在300安左右,查《电器安装施工图册》应该用10平方铜线。2、当功率为22千瓦,6---8极
电机
时,其额定电流是44--46安,启动电流在280安左右,查《电器安装施工图册》应该用16平方铜线。3、若用铝线,就应该在铜线的规格上升一级
计算
。也就是当铜线为10平方时,若选用铝线就应该选16平方。
三相
异步
电机
铭牌额定
电流
有俩个 如果是40KW电机660V电应该去选哪一个...
答:
电机电流
的
计算
公式I=1000P/(1.73XUXηXCOSφ),也就是说当电压为380V时I=(1000X40)/(1.73X380X0.89X0.85) I=80.43 电压为660V时I=(1000x40)/(1,73X380X0.89X0,85) I=46.4 像这么大功率的电机需要Y-Δ
启动
,电机一般在启动时电流很大,就需要80.43A,而运行在三角形...
电机启动电流怎么计算
?
答:
所以,
电机
的
启动电流
指的是个平均值。由于不同的电机、不同的负荷、不同的启动方式,启动所需的时间是不相同的,平均电流就有很大区别。对于大型
电动机
,就需要对启动过程电流时间函数作详细
计算
,才能确定断路器保护定值整定。一般40KW以下的小型电机,对启动过程是不提供保护的,因此断路器的选择上,...
三相
电的
电流怎么计算
答:
空开和电缆都是按照单相的电流标称的,8000W的
三相电机
,如果是380V的话,额定电流约每相16A。因此,你需要按照16A选择。如果电机不是采用变频启动或软启动,
启动电流
会较大,电缆可以按照16A选。空开可以需要保留合理的裕量,应该大于16A。
为什么
三相
异步
电动机
Y-降压起动时,
起动电流
和起动转矩都为直起启动...
答:
所以启动电流为直接启动的1/3,启动转矩亦为直接启动的1/3。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制
电动机启动电流
且电机满足380V/Δ接线条件才能采用降压启动。该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);因
电机启动电流
与电源...
电机启动电流怎么计算
答:
因为
电机
有功率因数的,一般都在0.8左右。用I=P/(U*0.8)=114,再算上误差,就是这个数,由于在直流电机的供电电路中,直流电机的
启动电流
很大(理论上无穷大),于是就串联一个电阻来降低启动电流,以保护电源和电机线圈免受大电流的冲击而损坏,这个电阻就形象地叫做限流电阻,所以具体的
计算
要看...
请问
三相
异步
电动机
电流
是
怎么计算
的
答:
11kW400V的小型异步
电机
,其功率因数一般可到0.8,效率可到91%,
计算
其额定
电流
一般是:11000/400/1.732/0.8/0.91=22A,负载的时候应该在这个数附近,空载则可能到20%~40%,即4~8A,在角形绕组电机,以Y型连接
启动
时,电流可以到原来的额定值的1~2倍,在运行时,则与负载有关,一般也小于...
怎样计算
320kw
3相电机
额定
电流
? 电流多大?需要多大的空开?啥型号的好...
答:
320/3=106,106/0.22=484.8,假设
电机
功率因数为0.8,则
电流
为600A,导线至少为3*300+1*150的铜芯电缆,空开为630A/3P。
三相电机
的额定
电流
是多少安?
答:
2、选择空开如下:
电动机的
容量设为NKW,则电动机的额定
电流
为:2NA,一般情况下,选择空开的容量是4NA左右;例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是32A;电动机功率55KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是250A;注意:风机、泵类的空开和接触器选择要大一些,因为它们的
启动
时间...
电动机的
额定
电流怎么算
?
答:
电动机的
额定
电流
是指电动机在额定电压和额定功率下运行时的电流。根据欧姆定律,电动机的额定电流可以通过以下公式
计算
:I = P / U 其中,I 是电动机的额定电流(单位:安培),P 是电动机的额定功率(单位:瓦特),U 是电动机的额定电压(单位:伏特)。需要注意的是,电动机在
启动
时可能会产生...