22问答网
所有问题
当前搜索:
三相电机启动电流怎么算
电动机
星三角
启动电流怎么算
答:
电机
三角运行,星形启动,
启动电流
是三角直接启动的1/3。可以用功率/3/220/功率因数得三角运行电流再以1.5-2.5算出三角的启动电流。在乘1/3就是星型的启动电流。星三角降压启动时,启动电流远比满压时启动电流小,理论上讲是降压启时的三分之一,大约是额定电流的2倍左右。所以电路中三个接触器...
额定
电流怎么算
答:
系统图上额定电流的计算公式是什么?三相电源 I=P/1.732UcosΦ 单相电源 I=P/UcosΦ 执行
电流怎么计算
的 因电机的功率大小、型式、供电电压等不同以及启动方式的区别,
电机启动电流
的大小没有统一的计算公式。如7.5KW以下的380V
三相电机
,常采用直接启动,而大于这个功率的电机就要求采用星——三角转换...
三相电机启动电流
瞬时是正常的多少倍?正常值是额定电流吗?
答:
3、按照电机的额定电流选择电线截面,不用按照启动电流选择,因为那是瞬时的,电线瞬时过热有限。但是如果电线很长,为了保证电机启动时候的电压水平,就应进行线路启动压降
计算
,如果不能满足电机启动时端部电压大于75%的要求,就应当就打电线的截面;4、空气开关过载也不考虑
电机启动电流
,按照额定电流值的...
...一台30KW的
电动机
用星三角启动.它的
启动电流
和正常运转时的电流是...
答:
30KW的
电机
的额定电流大约是60A,星形启动时由于是低压启动,所以
启动电流
也小,为全压启动的/3,而全压启动是额定电流的4-7倍,也就是说星形启动时电流为√3/3×60×(4-7)=138-242A 而正常运行时为60A左右。
三相
异步
电动机的启动电流
是多少?
答:
最低需要450V200-350微法的。
三相
异步
电机
(Triple-phase asynchronous motor)是感应
电动机的
一种,是靠同时接入380V三相交流
电流
(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。三相异步电动机转子的转速低于...
交流
电机启动电流怎么计算
答:
一般交流
电动机
是异步电动机,它的直接
启动电流
约是额定电流的4-7倍,
电机
小,则是7倍,电机大,则是5-4倍。因为交流电动机有阻抗,不像直流电动机只有电阻,所以启动电流不可能有十几倍。对于同一台电机来说,不管重载轻载,它的启动电流是一样的。仅仅在用仪表测量时看起来有点不一样。因为轻载...
三相电动机起动电流
是额定电流的几倍?
答:
电机启动电流
一般是额定电流的4-7倍,启动电流是指电器设备(感性负载)在刚启动时的冲击电流,是电机或感性负载通电瞬间到运行平稳的短暂时间内的电流变化量。1、国家规定,为了线路的运行安全及其它电气设备的正常运行,大功率的电动机必须加装启动设备,以降低启动电流。2、常见的交流电机的启动方法有直接...
怎样
根据负荷来
计算
煤矿井下防暴开关的
电流
整定值
答:
660V
三相
,
电机
的额定电流经验公式为功率(KW)×1.15 JDB具有过载延时,可以跳过
启动电流
,可以 按额定电流整定,整定为13A 380V 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×2 1140V 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.66 6KV 电机的额定电流经验公式为功率(KW)×0.1 10KV 电机的额定电流经验...
48v的
电机电流
多大?
怎么算
的
答:
P=U x I/η;U=48V,η约为0.85;则:I=0.85 x P/48=0.0177 x 1000 x P=17,7P(A);(P为千瓦)比如一个电瓶车电瓶是48V20Ah,电机48V350w。它的
电流
=350W除以48V=7.29A。就是说以48V供电到最高速度就是7.29安的电流。但是
电动机启动
的时候瞬间电流会远大于7.29安。工作原理 ...
三相
异步
电动机起动
时,Y型起动、△起动的
电流
关系
答:
对于直接
启动
的
电机
,启动时
电流
为额定电流的7-10倍,星角、和自偶减压启动,电流是额定电流的3倍。因为启动电压降低,电流也减小。