22问答网
所有问题
当前搜索:
丙类厂房最大防火分区面积
下列关于确定
厂房
火灾危险性分类叙述中,不正确有()。
答:
2丁、戊类厂房内油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在
防火分区
建筑
面积
比例不大于20%。选项A:木器厂房为
丙类厂房
,喷漆间40/800*100%=5%,按照火灾危险性较大部分确定为甲类厂房 选项B:戊类厂房油漆工段面积占79/...
下列关于工业建筑附属用房布置,正确是( )。
答:
可按火灾危险性较小部分确定:1)火灾危险性较大生产部分占本层或本
防火分区
建筑
面积
比例小于5%或丁、戊
类厂房
内油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大生产部分采取了有效防火措施;2)丁、戊类厂房内油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段...
2019消防工程师考试每日一练【8月2日】
答:
A.一座仓库内储存两种火灾危险性不同的物品,当火灾危险性较大的物品的量较少时,仓库的防火分区的最大允许建筑面积可按火灾危险性较小的物品确定 B.在室内有车道且有人停留的机械汽车库内中,其防火分区的最大允许建筑面积按常规汽车库要求减少25 C.设置在地下的设备用房的
防火分区面积最大
不应大于...
关于仓库防止着火的文章
答:
该工程建筑结构为轻型坡屋顶钢架结构,建筑
面积
为21800m2,建筑
最大
层高为15.5 m,内部设高架货架区、低架货架区、货物分拣区。该物流中心储存物品类别为
丙类
。该工程根据建筑面积和层高的不同分为四个
防火分区
,每个防火分区的面积均控制在《建筑设计防火规范》(以下简称“建规”)的允许范围之内(即不超过6000m2)。
请问10000平的生产仓库(内为成品袜子和面纱等原材料),有喷淋系统和消防...
答:
可将一个楼层或一个
防火分区
作为一个计算单元,因为你没有注明有几个防火分区,在这里我将其作为一个防火分区计算;4、该设置消火栓系统和喷淋系统,计算时修正系数取0.5;5、计算单元最小需配灭火级别为:保护
面积
除单位灭火级别
最大
保护面积乘修正系数=10000/75×0.5=66.7,有余取大整数为67;...
戊
类厂房
走廊100米,疏散有要求吗
答:
当然,对于你所说的,多层戊
类厂房
,耐火等级一、二级,按规范要求是疏散距离不限,也就是对疏散距离没有要求。(第 3.7.4条)同时, 多层戊类厂房,耐火等级一、二级,对
防火分区面积
是也没有限制的。如果每层建筑面积大于400平米,则必须有两个疏散楼梯间,可以是开敞楼梯间,但两个楼梯的最近...
仓库消防要求
答:
火灾危险性分类高的仓库,其消防设施设备方面的投入也会比较高,而且,单一建筑物的
面积
也有要求,危险性越高,
防火分区
越小(仓库部分的面积利用率低)。相应的,甲类仓库的租赁单价也会比普通库高出很多。小结:我们口头上提到的消防等级,大多数时候指的是仓库的“火灾危险性分类”,也就是甲乙
丙
丁戊...
建筑设计关于消防上的一些问题
答:
1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本
防火分区面积
的比例小于5%或丁、戊
类厂房
内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;2、《建筑设计防火规范GB50016-2006》3.4.1 除本规范另有规定者外,厂房之间及其与乙、
丙
、丁、戊类...
关于建筑设计
防火
:设一个安全出口的条件?
答:
高层民用建筑 高层建筑每个
防火分区
的安全出口不应少于两个,且应分散布置,满足两个安全出口之间的距离不应小于5.00m。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口。安全出口的布置 商住楼中住宅的疏散楼梯应独立设置。塔式高层建筑的两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列...
请教大家,楼层的层数对
防火分区
有什么影响呀?
答:
你所提出的这个问题主要是涉及到竖向
防火分区
的,总的来说,建筑防火分区分为竖向防火分区和水平防火分区,它们的
面积
要求是一致的(防火分区的面积大小,和建筑类别、层数有关,
厂房
和仓库建筑还和生产或储存的火灾危险性有关)层数越多,当然竖向分区也就越多了(不包括住宅建筑,它主要是由层数决定楼梯...