压力变送器超量程原因
压力
测量突然跑最大跑最小
答:
随着
压力
的增加,弹簧管压力表的示值逐渐的增大或逐渐的减小。上述误差叫线性误差,产生的主要
原因
是传动比发生了变化,只要移动调整螺钉的位置,改变传动比,就可以将误差调整到允许的范围内。当被检表误差为正值,并随压力的增加而逐渐增大时,将调整螺钉向外移,降低传动比。2、非线性误差 压力表的示...
压力变送器
显示输出电流超限
答:
也就是说实际压力是15和20MPa时仪表输出都是10.8mA,dcs显示都是10.5MPa。(这里面有个前提是dcs被设计可以显示到
量程
之外,如果dcs上这个变量被设置为0-10,那么有可能你就什么也看不到,比如只是个坏点)。当然不是所有的仪表都是20.8mA,可以参考蒙晖仪表的手册。智能
压力变送器
的上极限输出电流...
hart
变送器
电流反馈突然变为22ma,为什么?怎么处理?
答:
应该是压力值超出
量程
上限,或者是传感器本身出现故障,需要更换传感器。
压力变送器
上海蒙晖。HART协议现场总线作为一种过渡的总线技术,在保留传统模拟变送器标准4-20mA电流信号的基础上增加了通信功能。HART协议的智能变送器既可以接入DCS系统,又可以通过现场总线通讯组成完整的FCS系统,同时还可以通过手持...
变送器
满
量程
什么
原因
答:
不知道指的是什么变送器。出现满量程;温度变送器——
超量程
,换一个量程更大的变送器。一次件断路(信号输入回路断路)。变送器坏了。
压力变送器
——超量程或者变送器坏了。差变——超量程(实际流量大于设计流量)负压边(- 端)堵塞或者有泄漏。变送器损坏。具体细节要看具体情况来做分析。不...
压力变送器
间断性满
量程
答:
表示已经测量到了(或
超过
了)最大
量程
的压力。比如,
压力变送器
的量程是0~1.6MPa,测量满量程就是说压力已经到了(或超过了)1.6MPa,(当然,也有可能低于0MPa)。出现这种情况,一般有两个意思,一是被测压力与平时相比太高了;二是应该更换量程更大的压力变送器了。深圳中航电脑智能系统 ...
eja
压力变送器
测量液位
超量程
后无显示,什么
原因
啊?
答:
为什么要
超量程
呢?这个在选型的时候 应当选好的啊。而且即便超量程了,也会有报警的,显示ERR 7或ERR 3,也就是说会显示错误状态码,而不是无显示。无显示,应该是硬件故障了。
压力
传感器输出信号4-20mA,万用表检测刚开始零点输出是4mA,过了几周...
答:
原因
如下:如果压力也为零的话,估计是温度过高致温度漂移造成的。如果变送器是装在管道上的,那么,有可能管道内有压力。大气
压力变送器
的
量程
为0·100kPa,那么1mA对应100/16=6.25kPa,1.4mA对应1.4*6.25=8.75kPa。当地的大气压应该不会有那么大的变化,估计是压力变送器的质量问题,零点...
eja11oa
压力变送器
输出满
量程
怎么处理方法
答:
检查实际
压力
值是否
超过量程
,如果仪表20.8ma ,代表是超过量程,可以上用手操器去调量程往大调,前提是压力值在仪表的上限,不同型号,满量程不一样,如果超过20.8ma可能仪表膜盒坏啦
如何排查
压力变送器
数据异常
答:
可能的数据异常 在使用
压力变送器
时,可能会出现以下数据异常的情况:数据波动较大,无法稳定测量。数据变化缓慢,无法实时反应实际情况。数据出现跳变,超出正常范围。数据出现严重偏差,与实际情况不符。排查方法 当出现数据异常时,应该及时排查
原因
,以便及时解决问题。以下是一些可能导致压力变送器数据异常...
压力变送器
和温度变送器在什么范围内是正常的。什么是零点漂移现象?对...
答:
点飘分为时飘和温飘。2.变送器膜盒腔室的紧固螺母松动、变送器昼开夜停有温差变化、仪表屏蔽接地是否单端接地、变送器
量程
过可能都是要分析
原因
。3.是否每天都有零漂问题?要是,可能就是变送器质量问题了,换块表试试。情况二:需要澄清的是,
压力变送器
零点迁移与零点漂移是两个不同的概念,...