22问答网
所有问题
当前搜索:
压力变送器超量程原因
变送器
满
量程
什么
原因
答:
看实际值是否
超过
设定值的上限过多。一般来说
变送器
没出问题的话是这
原因
的,至于差压式变送器来说,正负端出现负值过大,DCS上也会显示满
量程
。
差压
变送器
一直显示满
量程
是什么
原因
答:
汽包液位应该是负迁移的差压
变送器
,你排放后显示满
量程
的话一个办法是等导压管中的积液自然冷凝,这个办法比较被动,积液时间长短还要根据现场环境温度变化,无法控制。只适合你的液位计安装时没有冷凝罐的情况。按安装要求汽包液位使用差压变送器的话应该是要加装冷凝罐的,这样在关闭正负根部阀,打开三...
压力变送器 超量程
答:
例如一台量程 1-0.1MPa 测量范围 0-1MPa 过压指标为12倍 的
变送器
,正常受压只有 1-0.1MPa ,但打到 12MPa 都不会坏,再高就不好说了。现在的变送器 过压指标实际多在10倍以上,但国家标准好像只有 1.2 倍 从信号角度讲,仪表制造时,一般输出
超量程
时要求电流不大于24mA,输入一般要求...
压力变送器
显示104.9百分比是什么意思
答:
当前测量的压力值相对于满
量程
的百分比。根据查询计量论坛官网显示,
压力变送器
显示104.9百分比是表示当前测量的压力值相对于满量程的百分比,正常情况下,压力变送器会根据其设计的量程范围进行标定,满量程通常为百分之100,因此,当显示百分之104.9时,表示当前测量的压力值
超过
了设定的满量程值。
压力变送器超过量程
对仪表有什么影响?
答:
就是有效测量范围 过压限值就是最大
压力
值,
超过
这个值就会击穿(损坏)压力传感器。超过范围测量值是测不出来的,比如测15bar的压力,你所得到的值是和10bar的值是一样的,但是15bar的时候是不会损坏传感器的,超过40bar就会损坏了。给个过压限值就是选型的时候充分考虑到日后可能出现的过压状况,...
压力变送器
最小
量程
什么意思
答:
如果一台
压力变送器
的
量程
范围可以在 0-1MPa 到 0-10MPa 之间调整,那么 0-1MPa 就是这台变送器的最小量程,而 0-10MPa 则称最大量程。一般来说最大量程是最小量程的 8-12 倍。不同厂家有所不同。
压力变送器
的常见故障有哪些?处理方法是什么
答:
1.压力指示不稳,波动较大 在检查工况时参照其他的工艺参数看看有没有什么变化,上海轩仪认为如果其他工艺的参数如温度、流量、液位也时有波动,那就是因工况变化而引起的压力变化,此时的
压力变送器
应该是没有问题的;如果其他工艺条件没有没有变化,只是压力指示在波动,那就看此压力显示带不带控制,一般为...
压力变送器
零点漂移请问怎么解决。请详细说明下,谢谢。
答:
简称零飘,当最低值不为零时亦称始点漂移。点飘分为时飘和温飘。2.变送器膜盒腔室的紧固螺母松动、变送器昼开夜停有温差变化、仪表屏蔽接地是否单端接地、
变送器量程
过可能都是要分析
原因
。3.是否每天都有零漂问题?要是,可能就是变送器质量问题了,换块表试试。
变送器
有哪些常见问题?
答:
4、表头损坏的则需另换表头,如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。5、把电源线接在电源接线端子上。二、问题现象:变送器输出≥20mA 检查与测试 1、变送器电源是否正常 2、实际压力是否
超过压力变送器
的所选
量程
;3、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。4、...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
压力变送器的量程比
压力变送器量程怎么看
压力变送器量程选择
压力变送器量程修改