22问答网
所有问题
当前搜索:
发电机励磁电流偏大
三相交流
发电机
。空载砺
磁电流大
交流输出只能到300伏是什么原因?_百度...
答:
根据上述分析可以得出如下结论:1、励磁回路出现旁路,虽然检测到的
励磁电流
增加了,但实际流过励磁绕组的励磁电流却减小了,导致
发电机
空载电压降低。2、发电机磁路磁阻增大(最大可能是磁极固定螺栓松动导致)。针对这两个结论,可以进行针对检查:1、检查励磁回路的电气状态,是否存在旁路现象(比如绝缘降低...
发电机励磁电流
过大会降低转速,总磁通量Φ与转速n有什么函数关系?Φ=f...
答:
励磁电流
好像跟转速没有关系吧 因为
发电机
的转速在正常运行的情况下都是额定了呢!并且都是汽门或导水叶控制了。机端电压降低时或是无功功率增大时,励磁电流才有所增加。励磁电流过大,机端的电压会升高,无功也会增大,功率因数下降。转速降低了,说明机端频率也下降了( n=60f/p),到一定保护...
为什么电网电压过高时,
发电机
的
励磁电流
将增大?
答:
发电机
的电要输入电网,其电压要略高于电网电压,否则输不进去,当电网电压升高时,要求发电机发出的电压也要升高,因为发电机的其它参数都是固定的,所以只有通过增大
励磁电流
来解决。
潍柴
发电机
电压正常并车后
电流
两台偏差很大是啥原因?
答:
两台
发电机
并车后电流偏差很大--- 1)要是无功负荷分配不均---先调节二台发电机的
励磁电流
---电流大的减少励磁电流,电流小的增大励磁电流,注意:调节时保持电压不变。---要是负荷变化时二台发电机的电流偏差很大---那就要调节励磁调节器调差系数(调节调差电位器),使它们的励磁特性接近。2)...
水轮
发电机
带纯感性负载时所需要的
励磁电流
比空载时要大,为什么?
答:
负载主要分为纯感性负载和,纯容性负载,主要考虑是,功率因素的问题
60千瓦
发电机
电压高460伏调不低是啥原因
答:
1 .首先检查周波表,如周波正常(50hz),而电压偏高,则是
励磁电流偏大
(励磁电压偏高)。重点检查励磁调整回路,可能是满励运行了,(调整回路有否接错线)。2. 如果周波偏高,则直接调低柴油机油门,使柴油机转速降低,周波和电压就会同步降下来,当回落到正常值时,锁定油门。3.如果线电压没有...
发电机
并网后,
电流
为什么增大,压降增大?可以具体说明吗?
答:
发电机
并网以前,定子回路和外电路没有接通,所以没有电流。定子端电压等于定子感应电动势。发电机并网以后,增大发电机转子
励磁电流
,使定子感应电动势大于端电压,就会形成定子电流,发电机就对外输出功率。输出功率越大,定子电流越大,定子端电压和感应电动势相差越大,这是由于定子电流在定子线圈阻抗上的...
发电机
空载态,维持机组端电压的
励磁电流
应该很小,可励磁电流输出达到了...
答:
可在
发电机
保护屏上查一上励磁保护项目中高压侧
励磁电流
,根据励磁变高压侧功率稍大于励磁直流功率的原则,测算一下励磁电流输出是否真的到200A了。如果励磁电流真的太大,就应做发电机空载及短路试验了。很可能转子回路有匝间短路,励磁电缆及滑环有问题了 ...
三相四线电
发电机
电压偏高是那里出问题
答:
对于一般的三相
发电机
来说,通过调整油门来调节交流输出的频率在50Hz,实质是调节有功负荷的平衡,而通过调整励磁电压、
励磁电流
来调节输出的交流电压。所以,您的输出的交流电压过高,就是由于励磁电压电流过高了,应该降低一些。励磁直流的调节,一般是由输出的交流经过整流和调节磁场变阻器来实现的。请查查...
当发生自励磁时,
发电机励磁电流
很大。对不?
答:
当发生自励磁时,由于电磁感应现象,
励磁电流
会很小
<涓婁竴椤