22问答网
所有问题
当前搜索:
变压器并列运行的三大条件
变压器并列运行
三要素
答:
变压器变比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。2、接线组别相同:接线组别不同在
并列变压器
的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。3、变压器的阻抗电压相同:当
并列运行的变压器
的容量不同时,即使阻抗电压相同,其中的电阻分量和...
两台
变压器
如果要
并列运行
,必须具备哪些
条件
?
答:
两台变压器如果要
并列运行
,必须具备以下
条件
:(1)电压比相同,其最大差值不得超过±0.5%。(2)接线组别相同。(3)百分阻抗相等,其最大差值不得超过±10%。如果电压比相差过大,则在并列运行时将产生环流,影响
变压器的
出力。如果接线组别不同,则会造成短路或很大的环流。例如,单数组别与双数组别的...
变压器并列运行的条件
答:
4、
并列变压器的
容量比不宜超过3:1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。两台电力变压器同厂生产,同型号,欲并行,必须是:电压等级相同,接线组别相同,阻抗电压相同,这是两台电力变压器并行的必须
条件
。注意事项:
变压器并列运行
时,除应满足并列运行条件外,还应该注意安全操作,一般应考虑...
什么是
变压器的并列运行条件
?
答:
变压器并列运行条件
分析变压器并列运行条件包括各变压器电压相等、变压器联结组别相同、各变压器短路电压相同、各变压器希望输出电流同相位等。1.变比相等(既电压相等)各变压器的原绕组额定电压必须相等,副绕组额定电压亦须相同。这样,各变压器之间没有电压差,不会形成平衡电流。目的是避免在
并联变压器
所构成的...
变压器并列运行
应满足哪些
条件
?
答:
变压器并列运行
应满足
条件
:1、变比相同 2、接线组别相同 3、短路电压相等 4、新安装或大修后应核对相序相同
变压器并列运行条件
?不满足时会造成什么后果
答:
变压器并联运行
应满足以下
条件
:1)联接组标号(联接组别)相同。2)一、二次侧额定电压分别相等,即变比相等。3)阻抗电压标幺值(或百分数)相等。若不满足会出现的后果:1)联接组标号(联接组别)不同,则二次电压之间的相位差会很大,在二次回路中产生很大的循环电流,相位差越大,循环电流越大,肯定会...
两台
变压器并列运行的条件
是什么
答:
额定电压和电压比相同、联结组标号相同、短路电压(即阻抗电压)相等、容量相等或相近。1、额定电压和电压比相同:允许误差±0.5%。例如,高压绕组10kV,低压绕组0.4kV的变压器,只能与高低压绕组相同电压等级的
变压器并列运行
。2、联结组标号相同:例如,联结组标号为Dyn11的变压器只能与Dyn11的并列运行。...
变压器并列运行条件
答:
二台
变压器并联运行的条件
:1)电压及变比相同,2)接线组别相同,3)相序相同,4)短路阻抗相同。
变压器并列运行的条件
有那些?
答:
变比相同:所有并列云行的变压器的额定一次电压和二次电压必须相等,.不得超过+5% -5 阻抗电压相等:阻抗电压相差过大,可能导致阻抗电压较小的变压器发生过负荷现象,所以
并列运行的变压器
阻抗电压必须相等,允许差值不得超过=10% -10 组别相同:
并列变压器
的连接组别必须相同.也就是所有并列变压器的一次电压...
变压器
并行
的条件
是什么
答:
1.额定电压及变比相同,变比相差不大于0.5 2.接线组别必须相同 3.阻抗电压相等,相差不超过10%,保证负荷分配与容量成正比。为避免负荷分配不合理,
并列运行的变压器
的容量之比一般不宜超过3:1。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器并联运行必须满足的条件
什么叫并列运行的变压器
并联变压器并联的弊端
主变并联运行的条件
变压器并列运行零地排怎么用
变压器的理想并联运行条件有
10千伏变压器并列运行的条件
380v变36v变压器接线图