答:
如果是全户内配置的,重点对建筑物用避雷带来
保护
,一般按建筑物防雷设计规范规定的二类或三类标准做即可。对一次侧110kV线路要在线路上方架避雷线,并在站内与防雷接地连接。
老式
变电站
用什么
保护
答:
我们这里的传统式
变电站
原来都是用电磁式继电器
保护
,如电压继电器、DL型电流继电器(有直流系统的电站)、GL型电流继电器(交流系统的) ,但现在都改造成综合自动化保护装置——也就是平时说的微机保护,能改成交流的全改了,UPS后备电源,免维护。全部实现了无人值班。
10kV线路的
变电站保护
有哪些?有哪些原因引起的?
答:
尽量用通俗话回答你:1.10kV线路,到用户应该设配电站(10KV/400V),不会再有
变电站
。2.10kV线路
保护
一般有“速断”、“过流”保护。3.“速断”、“过流”,都属于电流保护,即当线路电流过大时,这个装置动作,开关跳开。而“速断”、“过流”是有区别的,“速断”反映线路电流过大程度较大...
你知道哪些关于线路及变压器继电
保护
的知识?
答:
并且,在这两种接线方式之间还存在有极大的区别:对于馈电线路接线方式而言,一般情况下所采用的是电流速断作为主要
的保护
措施,而将定时限过流作为主要的后备保护措施,而对于线路―变压器组接线方式而言,除了必须考虑相应的线路保护措施外,还必须对主要变压器的保护措施进行考虑。 对于一座35kV
变电站的
输电...
煤矿地面
变电所
有哪些
保护
答:
现在的煤矿
变电所
高压开关柜都升级啦,基本上都是使用综合热
保护
器。主要保护有:1、漏电保护;2、过流保护;3、过电压保护;4、失压保护;5、欠压保护。除保护器以外还有防雷电保护,操作上还有防误操作保护等。
箱式
变电站
正常运行时
的保护
措施是怎样的?祥泰电气
答:
箱式
变电站
正常运行时候
的保护
措施祥泰电气分析如下:(1)施工人员在例行巡检时,均应对防火重点部位或场所认真检查,发现火灾及时汇报。(2)站内重要道路经常保持畅通,一旦发生火灾,以利于消防扑救工作的进行。(3)防火重点部位禁止吸烟,并应有明显标志;排水沟、 电缆沟等沟坑内不应有机油。(4)消防用沙...
变电站的
安全措施
答:
对在显示屏上进行操作的断路器和隔离刀闸,应在其操作处设置“禁止合闸、线路有人工作”标记。3、在工作地点设置“在此工作”标示牌。4、严禁工作人员擅自移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌,严禁翻越围栏。5、对溪变中控室盘柜两侧设置围栏,并配置满足室外最高电压等级两个间隔同时检修的遮拦网围栏,...
110KV
变电站
二次
保护
有哪些?
答:
应该是“二次
保护
”二次是指电气电路中的二次回路和二次设备 二次回路——在电力系统中对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。二次设备——指对一次设备的工作进行控制、保护、监察和测量的设备。如测量仪表、继电器、操作开关、按钮、自动控制设备、计算机、信号设备、控制电缆...
110KV
变电站
线路距离
保护
的介绍
答:
呵呵,我是
水电站的
,我们用的是高频距离保护给你点资料你参考系统在正常运行时,不可能总工作于最大运行方式下,因此当运行方式变小时,电流保护
的保护
范围将缩短,灵敏度降低;而距离保护,顾名思义它测量的是短路点至保护安装处的距离,受系统运行方式影响较小,保护范围稳定。常用于线路保护。 距离保护的具体实现方法是...
110kV
变电站
为什么需要距离
保护
,而不是过流保护??两者有什么区别,35k...
答:
110kV线路
保护
a) 每回110kV线路应配置一套含重合闸功能的主后一体的光纤电流差动保护。b) 对多端T接等不具备差动保护技术条件的线路,可不配置电流差动保护功能。c) 单侧电源线路且为线变串单元接线时,负荷端可不配置线路保护。35kV线路保护 a) 35kV线路应采用保护、测控一体化装置...