湿式报警阀组,
压力开关
直接连接连锁启动消防
水泵
,正确还是错误_百度...
答:
正确的,这个
压力开关
就是需要直接动作直接启泵的。
水泵压力
不足怎么办?
答:
一、
水泵压力
不够什么原因 导致压力过小的原因有好几种:1、泵反转:如果泵的进水口已满,则首次使用的泵中没有压力时,很可能是泵反转。2、供水管和泵体内有空气。3、吸力范围太大。4、进、出口管的阻力损失太大。5、泵进水口堵塞或进水口不足。6、离心泵的电机速度太低。二、水泵安装注意事项有...
无塔供水问题
答:
水箱缺气,这是无塔供水的硬伤。我知道的解决办法只有一种:关泵放水补气,水箱需要完全放空,确保箱体内空气充盈。问题是用不了多长时间,箱体内空气又跑光了。又得重复上述操作。这个东西,其实就是一个坑,厂家从来不会明说。
1.1千瓦单相
潜水泵
需加装多大的变频器
答:
单相的
潜水泵
,无法加装市面上常见的单相变频器的,这些单相变频器,一般都是输出三相的。匹配变频器,主要是看额定电流,只要变频器的额定电流大于等于潜水泵等负载的额定电流就可以了。
制作遥控
开关
(如何制造?)
答:
46、一种管道泵压力开关装置 47、压力控制开关 48、带压力开关的电热水器 49、一种液流压力电开关 50、压力表开关阀 51、一种新型指针式多点压力控制开关 52、一种压力开关 53、可控压力流体开关 54、
水泵压力开关
55、压力开关 56、压力控制开关 57、自动控制潜水
泵开关
压力罐 58、润滑压力检知开关 59、
家用
...
自动喷水系统的
压力开关
直接启动消防
水泵
吗
答:
是的,按照规范要求的是自动喷水灭火系统的报警阀组的
压力开关
是直接启动喷淋泵并反馈的
消防
水泵
房的远传
压力
表能起,停,泵吗?他起什么作用呢?
答:
1、远传压力表仅显示常态下的压力情况;2、远程压力表不能作为起停的条件,规范要求:1)消防
水泵
应由消防水泵出水干管上设置的
压力开关
、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。2)消防水泵不应设置自动停...
预作用系统充水完成后消防
水泵
怎么停止
答:
一旦发生火灾,安装在保护区的火灾探测器发出火灾报警信号,火灾报警控制器接到报警信号后发出指令打开预作用阀上的电磁阀和管道末端电磁阀,使阀组开启,压力水流进系统侧管网。立即使系统变成湿式喷水系统,同时水力警铃发出报警,
压力开关
动作反馈给控制中心显示管路已充水,并同时启动消防泵。消防
水泵
启停泵...
如何检查发动机机舱内相关部件
答:
2、
水泵
进出水管处;3、散热器进出水管处4、水温传感器处。四、制动系统的可能泄漏点:1、制动液油壶与制动总泵连接处;2、ABS泵与油管连接处;3、手动变速箱还要检查离合器分泵及管路连接处。五、空调制冷系统的可能泄漏点:1、空调压缩机油封处;2、
压力开关
连接处;3、膨胀阀连接处;4、冷凝器与管路连接处。六、...
喷淋消防泵常见故障
答:
阀门、试水接头、压力表和排水管应正常。6、系统功能(湿式系统)开启末端试水装置后,出水压力不应低于0.05Mpa。,水流指示器、报警阀、
压力开关
应动作。报警阀动作后,距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dB。应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防
水泵
。消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及...