自动喷淋系统检测内容
1、水池、水箱和增压设施。
2、消防水泵及水泵控制柜。
3、报警阀组。
4、控制信号阀。
5、水流指示器。
6、通过末端试水,至少对10%喷头进行功能检查。
7、末端试水装置。
自动 喷淋系统检测的规范
1、自动喷水灭火系统
湿式、干式、预作用系统应设置在自动控制状态
2、湿式报警阀组
应有注明系统名称和保护区域的标志牌,压力表显示应符合设定值。
控制阀应全部开启,并用锁具固定手轮,启闭标志应明显;采用信号阀时,反馈信号应正确。
报警阀等组件应灵敏可靠;
压力开关动作应向消防控制设备反馈信号。
3、水流指示器
应有明显标志。
信号阀应全开,并应反馈启闭信号。
水流指示器的启动与复位应灵敏可靠、并反馈信号。
4、喷头
应符合设计选型。
闭式喷头玻璃泡色标应符合设计要求。
不得有变形和附着物、悬挂物。
5、末端试水装置
阀门、试水接头、压力表和排水管应正常。
6、系统功能(湿式系统)
开启末端试水装置后,出水压力不应低于0.05Mpa。,水流指示器、报警阀、压力开关应动作。
报警阀动作后,距水力警铃3m远处的
声压级不应低于70dB。
应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵。
消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。
自动喷淋系统常见故障及处理办法
一、喷淋泵
1、现场手动不能启动
原因1:电源及电机有问题
检测电源配电柜和电机
原因2:水泵控制柜有问题。
检测控制回路和主回路
原因3:水泵有问题
检测水泵是否有卡堵现象
2、联动和远控不能启动
原因1:水泵控制柜的万能转换开关未在自动状态
或有问题
检查万能转换开关
原因2:远程控制线有问题
检测远程控制线
原因3:水泵控制柜内的
中间继电器有问题
检查中间继电器
原因4:早期的建筑未设压力开关直接起泵,就存在联动程序有问题
检查联动程序
3、启泵后水泵无出水
原因1:
消防水池内无水或水位过低
检查消防水池水位
原因2:进水闸阀或出水闸阀关闭
检查进、出水闸阀
原因3:进水管的海底阀被堵,使进水管内充满空气
检查海底阀,排除管内的空气
原因4:水泵反转
检查电机的相序
原因5:进水管的阀门被杂物堵塞
检查进水管
4、启泵后管网压力上升不够
原因1:泵的叶轮里有杂物
检查水泵的叶轮
原因2:试水管的阀门关闭不严
检查试水管的阀门
原因3:管网有漏水的现象
检查管网
原因4:屋顶水箱下水的
单向阀关闭不严
检查屋顶处的单向阀
5、泵振动过大或异常声响
原因1:水泵的基础不牢或螺栓松动
检查基础和固定螺栓
原因2:泵体中,轴偏心、轴承坏等
检查泵体
原因3:润滑油不足
检查润滑油
6、漏水
原因1:
机械密封圈漏水
检查机械密封圈
原因2:盘根漏水
检查盘根
二、湿式报警阀
1、误报警
原因:阀内补气孔有杂物堵塞,平衡补差功能失效
检查阀内阀瓣
2、间隙报警
原因:喷淋管道中有大量空气
排除空气
3、长报警(报警后不能复位)
原因1:水中有杂物使阀瓣关闭不严
放水冲洗或拆卸清洗
原因2:末端试水阀门未关闭,或关闭不严
检查末端试水阀门
原因3:胶垫脱落或阀瓣损坏不能关闭
检查胶垫和阀瓣
4、不报警(警铃压力开关)
原因1:末端放水流量小,阀瓣锈蚀严重,启闭不灵活
检查末端或阀瓣
原因2:淤泥杂物堵塞至警铃,压力开关的管道
检查管道
5、警铃不报警
原因1:警铃叶轮卡堵
检查叶轮
原因2:警铃坏或打钟脱落
检查警铃
6、压力开关不报警
原因1:微动开关坏
检查微动开关
原因2:线路及电气故障
检查线路
三、水流指示器
1、不报警
原因1、压力弹簧及胶板损坏脱落
原因2、方向安装反了
原因3、微动开关坏
2、不能复位
原因1:管中杂物卡堵
原因2:压力弹簧太紧了
四、稳压泵
1、启停频繁
原因1:
电接点压力表止、下限压差太小,
原因2:管网有泄漏,保不起压
原因3:气压罐或气压罐胶囊损坏
2、其他故障和喷淋泵差不多
五、止回阀
止回阀不止回
原因1:座圈或阀瓣(覆盖面)变形损坏,使密封面不严密
原因2:座圈与阀瓣间夹入杂质
原因3:活动部分严重锈蚀,阀瓣关闭不严
六、泄压阀
1、到泄压值不泄压
原因:阀门弹簧过紧
2、泄压后关闭不严
原因1:水中杂物阻塞密封面
原因2:密封圈损坏
七、管网
管网泄漏
原因较多,一般都是阀门的问题。有些是
水泵接合器埋地管网漏水。