喷淋消防泵常见故障

如题所述

自动喷淋系统检测内容
  
  1、水池、水箱和增压设施。
  2、消防水泵及水泵控制柜。
  3、报警阀组。
  4、控制信号阀。
  5、水流指示器。
  6、通过末端试水,至少对10%喷头进行功能检查。
  7、末端试水装置。
  
  
  自动 喷淋系统检测的规范
  
  1、自动喷水灭火系统
   湿式、干式、预作用系统应设置在自动控制状态
  2、湿式报警阀组
  应有注明系统名称和保护区域的标志牌,压力表显示应符合设定值。
  控制阀应全部开启,并用锁具固定手轮,启闭标志应明显;采用信号阀时,反馈信号应正确。
  报警阀等组件应灵敏可靠;压力开关动作应向消防控制设备反馈信号。
  3、水流指示器
  应有明显标志。
  信号阀应全开,并应反馈启闭信号。
  水流指示器的启动与复位应灵敏可靠、并反馈信号。
  4、喷头
  应符合设计选型。
  闭式喷头玻璃泡色标应符合设计要求。
  不得有变形和附着物、悬挂物。
  5、末端试水装置
  阀门、试水接头、压力表和排水管应正常。
  6、系统功能(湿式系统)
  开启末端试水装置后,出水压力不应低于0.05Mpa。,水流指示器、报警阀、压力开关应动作。
  报警阀动作后,距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dB。
  应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵。
  消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。
  
  
  自动喷淋系统常见故障及处理办法
  
  
  一、喷淋泵
  
  1、现场手动不能启动
  原因1:电源及电机有问题
   检测电源配电柜和电机
  原因2:水泵控制柜有问题。
   检测控制回路和主回路
  原因3:水泵有问题
   检测水泵是否有卡堵现象
  2、联动和远控不能启动
  原因1:水泵控制柜的万能转换开关未在自动状态
  或有问题
   检查万能转换开关
  原因2:远程控制线有问题
   检测远程控制线
  原因3:水泵控制柜内的中间继电器有问题
   检查中间继电器
  原因4:早期的建筑未设压力开关直接起泵,就存在联动程序有问题
   检查联动程序
  3、启泵后水泵无出水
  原因1:消防水池内无水或水位过低
   检查消防水池水位
  原因2:进水闸阀或出水闸阀关闭
   检查进、出水闸阀
  原因3:进水管的海底阀被堵,使进水管内充满空气
   检查海底阀,排除管内的空气
  原因4:水泵反转
   检查电机的相序
  原因5:进水管的阀门被杂物堵塞
   检查进水管
  4、启泵后管网压力上升不够
  原因1:泵的叶轮里有杂物
   检查水泵的叶轮
  原因2:试水管的阀门关闭不严
   检查试水管的阀门
  原因3:管网有漏水的现象
   检查管网
  原因4:屋顶水箱下水的单向阀关闭不严
   检查屋顶处的单向阀
  5、泵振动过大或异常声响
  原因1:水泵的基础不牢或螺栓松动
   检查基础和固定螺栓
  原因2:泵体中,轴偏心、轴承坏等
   检查泵体
  原因3:润滑油不足
   检查润滑油
  6、漏水
  原因1:机械密封圈漏水
   检查机械密封圈
  原因2:盘根漏水
   检查盘根
  
  
  二、湿式报警阀
  
  1、误报警
  原因:阀内补气孔有杂物堵塞,平衡补差功能失效
   检查阀内阀瓣
  2、间隙报警
  原因:喷淋管道中有大量空气
   排除空气
  3、长报警(报警后不能复位)
  原因1:水中有杂物使阀瓣关闭不严
   放水冲洗或拆卸清洗
  原因2:末端试水阀门未关闭,或关闭不严
   检查末端试水阀门
  原因3:胶垫脱落或阀瓣损坏不能关闭
   检查胶垫和阀瓣
  4、不报警(警铃压力开关)
  原因1:末端放水流量小,阀瓣锈蚀严重,启闭不灵活
   检查末端或阀瓣
  原因2:淤泥杂物堵塞至警铃,压力开关的管道
   检查管道
  5、警铃不报警
  原因1:警铃叶轮卡堵
   检查叶轮
  原因2:警铃坏或打钟脱落
   检查警铃
  6、压力开关不报警
  原因1:微动开关坏
   检查微动开关
  原因2:线路及电气故障
   检查线路
  
  
  三、水流指示器
  
  1、不报警
  原因1、压力弹簧及胶板损坏脱落
  原因2、方向安装反了
  原因3、微动开关坏
  2、不能复位
  原因1:管中杂物卡堵
  原因2:压力弹簧太紧了

  四、稳压泵

  1、启停频繁
  原因1:电接点压力表止、下限压差太小,
  原因2:管网有泄漏,保不起压
  原因3:气压罐或气压罐胶囊损坏
  2、其他故障和喷淋泵差不多
  
  
五、止回阀
  
  止回阀不止回
  原因1:座圈或阀瓣(覆盖面)变形损坏,使密封面不严密
  原因2:座圈与阀瓣间夹入杂质
  原因3:活动部分严重锈蚀,阀瓣关闭不严
  
  
  六、泄压阀
  
  1、到泄压值不泄压
  原因:阀门弹簧过紧
  2、泄压后关闭不严
  原因1:水中杂物阻塞密封面
  原因2:密封圈损坏
  
  
  七、管网
  
  管网泄漏
  原因较多,一般都是阀门的问题。有些是水泵接合器埋地管网漏水。
  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-16
(1)稳压装置频繁启动。
原因:主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。
处理办法:检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄漏点进行处理。
(2)水流指示器在水流动作后不报信号。原因:除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用。
处理办法:检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。
(3)喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后管道前端无水。
原因:主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端管道。
处理办法:检查湿式报警装置,主要是蝶阀,直到灵活翻转,再检查湿式装置的其它部件。
(4)联动信号发出,喷淋泵不动作。
原因:可能为控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵本身机械故障。
处理办法:检查各连线及水泵本身。