22问答网
所有问题
当前搜索:
新风风管的风速
20000风量的
新风
机,新风主管道
风速
应该每秒多少米(主管长六十米...
答:
看
风管
什么材料了,通常干管5~7m都行。支管3~5米。但是这不是死的规定,要根据系统情况选择合适
的风速
。
空调
风管风速
一般为多少
答:
风管内风送在2~4m/s,风口
风速
在0.8~1.6m/s。矩形
风管的
宽高比不宜大于4:1,在设计风管时,一定要注意风管的连接处不能出现在墙内,以便于风管的安装。风管机的好:制冷效果好风管机空调一般是一台定频室外机,一台定频室内机,然后通过风管把冷热风送到每个房间,然后也可以将室外
新风
...
排烟、补风、
新风
、排风各百叶口
风速
?
答:
居住建筑和公共建筑排烟和补风百叶≤10m/s,送风、排风百叶
风速
为3.0~5.0m/s。
空调
风管
及风口
风速
如何选择
答:
(1)
风管
内
的风速
,一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支
管风速
为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。(2)送风口的出
风风速
:为防止...
新风
2万风量配多大的
风管
合适?
答:
新风
系统2万风量配多大的风管合适,这需要根据具体的系统设计、房间布局、管道长度和阻力等因素来确定。一般来说,风量与风管尺寸的关系可以通过公式“风管尺寸=风量/
风速
”来计算。在这个公式中,风量是新风系统需要提供的空气量,而风速则是空气在管道中流动的速度。风速的选择会影响到
风管的
尺寸,一般...
通风管道
的风速
应该如何计算?
答:
通
风管
道
的风
流量计算公式:T = R*S*3600 T的单位为立方米/小时,其中R为风管截面积 S为管道里的气流速度,单位米/秒。通风管道分类:1、净化空调系统用风管:镀锌板、不锈钢;(使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用)2、中央空调系统用风管:镀锌板、彩钢保温板;(通风管道可使...
知道截面积如何选择适合
的风管
答:
知道截面积了就可以按照管井内的空间来安排风管尺寸了,风量=风管截面积x风速x3600,
新风的风管
风速是4.5~5.5m/s。比如刚才的例子,现在风速选5,风管截面积=660/(3600x5)=0.036平米,所以此处应该选择200mmx200mm的风管。风口
的风速
一般3m/s,同样,风口应该选择300x200.
请问空调
新风
系统
风管
管径怎么选择?
答:
所以 风管尺寸为 1500*800 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s
的风速
需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形
风管
...
家居
新风
系统用什么管
答:
推荐用pvc复合金属软管。反过来介绍吧:家用
新风风管
内
风速
常见设计在3米/秒左右。而风速=风量/截面积/3600(秒)因此,控制好风速,不仅能降低噪音,而且舒适性较好。目前常见用来做家用新风系统管道的有PVC管,镀锌螺旋风管,复合金属通风软管。由于家庭多选择250、350风量的机型,而这两款机型的主管均...
空调
风管
风量、
风速
怎样计算
答:
将已知数值代入公式中,得到:50×10^3 = π×(0.4²/4)×v 解得 v = 6.6m/s 这是每秒
的风速
。若要将其转换为每分钟的风速,则直接乘以60,即:v = 6.6×60 = 396m/min 空调
风管
风速的计算:风速的计算公式为:v = Q / (π×D²/4)其中,Q为总风量,D为风管直径...