24000
风量
的
风管
多大?
答:
低于常温要考虑防结露保温;5、给水管让排水管先:通常排水管管径大,且水中杂质多。
根据风量怎么算风管大小
?用风量除以风速就得到风管大小,而风量则是用房间面积除以房间高度再除以换气次数。比如风量是4万,风速是每秒9米,1小时是3600秒,则40000除以9除以3600等于1.23平方米,再将1.23平方米转化...
管道风机要多大的排气管
答:
管道风机的排
风管
口径要
按照风量
来核算的。通常普通引风或排风,风速按照10-15m/s来
计算
,再
根据风量
核算管道横截面积,再适当放一点余量或直接取整。比如1000m³/h风量,先折算成m³/s,再计算横截面积:1000÷3600÷10=0.02778m²除以3.14再开根号是0.094米,也就是94㎜,...
知道建筑面积
怎么
确定排烟
风量
,风机各个参数及
风管大小
啊
答:
总
风量
=房间面积*每平方米每小时所需风量 所选风机风量=总风量*1.2 管道直径(m)=√{4倍的风量/(风速*3.14*3600)} 风速通常为8-15m/s
10000
风量
的新风换气机需要多大
尺寸
的
风管
?
答:
一般来说,如果是在没有特殊要求的情况下,可以选择400毫米左右的风管。但具体尺寸还需要
根据
实际情况来定,比如风压因数、风速等因素都会影响到
风管的尺寸
。因此,建议在选择
风管尺寸
之前,先进行详细的
风量
、风速和压力
计算
,以确保新风换气机的正常运行和使用效果。如果需要更准确的建议,可以咨询专业的...
空调送
风管
的
大小
与风机的
风量
匹配,是
怎样计算
出来:各师傅给的指导_百...
答:
先算出室内的每小时风量循环次数,比如超市每小时6到7次,办公室每小时3到4次,目的是让人感到舒适感。然后计算超市容积,
根据
面积与高度来算,这样 容积*换气次数=每小时所需风量 ,
风量计算
出来后,要控制在管道速在5到6m/s(干管) 2到2.5m/s(支管), 目的是减小噪音,如此
风管尺寸
便...
新风系统设置
如何
确定风机型号及
风管大小
答:
算出总的换气次数后
风量
就出来了,然后
根据
不同的场合(查书),确定出风口的风速,确定了风速和风量后,出风口百叶的面积就出来了。(长宽自己调)确定
风管
内的风速,一般来说主管不应该大于15m/s(这个是经验了)。支管更小一点,末端的一般控制在4m/s左右。有风量和风速就可以确定管子的
大小
了。...
风机盘管带风管出风的
风管尺寸怎样
确定?
答:
各盘管送
风量
也不同,风管长度越长则静压越大,风速越小;而风机盘管送风口是1200*150,而
计算
出的截面积是0.18平米。只带一个风口的可直接
按风
盘的接口尺寸接风管,不变径,也可接管后再变径,带两个风口的同理,变径后的
风管尺寸根据
风速选型,风速大约4米,风口3米左右。
不锈钢焊接
风管
一米
怎么算
答:
风量
/风速。
计算风管尺寸
=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数。风管,是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。复合风管以Durkduct风管为代表。可
按
截面形状和材质分类。
空调
风管风量
、风速
怎样计算
答:
空调
风管风量计算
方法:风量是50cmm,风管直径是400mm,50/3.14/0.2/0.2/60=6.6每秒。60是每分钟。因为前面的50cmm就是分钟单位,要是3000cmh和50是一样的只是单位转换,每小时就除3600。空调风管风速计算方法:总风量,每小时的立方数除3600再除以风管的横截面积(平方米),所得的数就是...
风管
机出风口开口尺寸和回风口开口
尺寸如何计算
答:
回风口是
按风量
来
计算的
。例如一个风盘一小时的风量为1000方,送风口送风速度为3米,这时风口的截面积为:1000/3600/3=0.093平方。如送风品做成方散,则给0.093开方约等于0.305,那就做成0.31米即310mm的风口说成。主
风管
的截面尺寸最好与风管机本身出风口尺寸对应起来。支风管截面