22问答网
所有问题
当前搜索:
每人每小时新风量
每人每小时
需要多少立方米的
新风量
?什么空气净化设备可以满足?
答:
250m3/h滨海系列 500 m3/h青山系列 1000m3森林系列 100-70m2 A 140-180 m2 A 300-360m2 A 50-70 m2 B 100-140 m2 B 240-300m2 B 180-240m2 C 根据国家室内空气质量标准
每人每小时
30立方米新鲜空气,以家居面积来算,100平米的屋子每小时换气一次便可以达到人均标准,选购300m3/h C系列的...
新风系统
新风量
计算
答:
例如:房间面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人);
每人
所需
新风量
:[取每人所需新风量q=30(m3/h)];总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h);房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h);由于Q2>Q1故取...
新风量
怎么计算?
答:
提供的计算方法,可以参考下,具体还需以现场实际情况为准。根据住建部《室内空气质量标准》的要求,
每人每
时需要30m3
新风量
,新风量计算实例:假设:某家庭住宅面积S=150平方米,层高H=3m,成员N=5人1)若按照每人所需新风量计算,则新风量Q1=N*30m3/h=5*30m3/h=150m3/h.依次推算出其他房间的...
每人每小时
需要多少立方米的
新风量
?什么空气净化设备可以满足?
答:
3升/分钟,高强的耗氧量最大超过4升/分钟,用空气就为20升/分钟以上。记住我们不可能吧空气中的氧气全部利用。因为当氧气小于9~12%时人很快就昏迷了。矿山作业规定(包括煤矿)每人每分钟用
风量
不得小于4立方。根据以上认为每人每分钟4立方是安全的。
每人每小时
需要4* 60=240立方米 ...
新风量
的计算公式是如何的呢?
答:
集中空调通风系统清洗消毒 集中空调通风系统清洗消毒规范
答:
1、空调系统
新风量
应满足
每人每小时
20~30立方米。2、保证空调系统所吸入的空气为室外新鲜空气,严禁间接从空调通风的机房、建筑物楼道及天棚吊顶吸入新风。3、空调系统的冷却塔、过滤网,表冷器,冷凝水盘表面应保持清洁,定期委托专业清洗消毒机构进行检查、清洗、消毒,并进行定期检测评价。4、空调房间内...
什么是
新风量
?新风量的计算方式是什么?
答:
1)比如有一建筑物面积30㎡,层高3米,按公式“建筑物容积=房间面积X净层高X换气次数”计算(国家标准换气次数为0.5),则该建筑物所需
新风量
是45m³/hp;2)若上述30m³的建筑物常住3个人,按正常情况下
每人
所需新风量为30m³/ hp计算,则该建筑物所需新风量是90m³/hp...
多大面积使用多大的
新风
系统?如何计算?
答:
取房间新风换气次数p=2(次/h)(根据《新风换气次数参考表》),则
新风量
Q2=p.n=2*60*3=360(m3/h)。新风系统的换气量一般每小时换气次数要求达到0.7~1次,即风量(m³/h)=换气空间(m³)×(0.7~1)次/小时,或者按
每人每小时
30m³/h的新风要求计算主机风量。
新风
系统怎么计算
风量
?
答:
新风量
通常取总送风量的10%至30 换气次数法:公式:总风量 = 居住面积 × 净房高 × 各房间的最小设计新风量的设计换气次数 例如,在《住宅新风系统技术标准》中,当人均面积<10平米时,
每小时
换气次数是0.7次 人均最小新风量法:公式:总风量 =
每人
所需最小新风量 × 住宅人数 这种方法基于...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜