22问答网
所有问题
当前搜索:
每人每小时新风量
暖通空调中"1/s
每人
"什么单位
答:
可能是
新风量
单位,翻译成中文就是:升/秒/人。意思就是每人每秒需要的新风量是多少升,其实更加常见的单位是m3/(h*人),也就是
每人每小时
需要的新风量是多少m3。这种知识可以去“机电兔”网站看看。
什么情况下需要考虑
新风
?
答:
1)比如有一建筑物面积30㎡,层高3米,按公式“建筑物容积=房间面积X净层高X换气次数”计算(国家标准换气次数为0.5),则该建筑物所需
新风量
是45m³/hp;2)若上述30m³的建筑物常住3个人,按正常情况下
每人
所需新风量为30m³/ hp计算,则该建筑物所需新风量是90m³/hp...
50平方需要多大的
新风
系统
答:
50平方的小户型房最好做新风系统,50平方本身空间就很小,通风不佳,做新风系统能有效改善空气质量,如果预算不够,也要买一台排风机。方法一:根据人数和人均
新风量
计算:必须的新风量A= Q*C Q --- 所需人均新风量30(m/h.人){成人为30m
每小时每人
,未成年人为25} A --- 风量(m/h)C...
新风
系统多久换气一次
答:
那么这件房间需要的新风量就为60*3*5=900
新风量每小时
,显然按照房间新风换气次数来计算的新风量要比按照每个人所需要的新风量的总数要高,因此以房间换气次数来计算新风量作为选择设备的基础。要确定房间中新风系统换气次数,就要根据房间的大小、房间高度以及房间中人员的数量来进行计算,按“
每人
所需新...
洁净室里的
新风量
如何计算
答:
一、洁净室
新风量
QⅠ计算 QⅠ-1=KV 式中:K——换气次数; V——洁净室净体积;N——非单向流洁净室稳定含尘浓度; G——洁净室内单位体积发尘量;
我国对
新风
换气
每小时
要求多少次
答:
新风还没有国际标准,所以,只要有工业产品生产许可证就可以合法生产。新风的换气量是指:新风换气次数计算实例:某房间面积S=60(m2),净高h=3(米),人员n=10(人)1. 若按
每人
所需
新风量
计算,则新风量Q1=n.q=10*70=700(m3/h)。(取每人所需新风量q=70(m3/h));2.若按房间新风换气...
新风
系统该如何选择管径、计算风速与全压?
答:
1、计算风量(m3/h),以高级宾馆满时为200人为例子;查表
每人每小时
需要
新风量
30m3 Q=Nh=200×30=6000 2、查表确定风速(m/s):V=5 3、计算管道直径(m):D=√{Q4/(Vπ3600)}=√{6000×4/(5×3.14×3600)}=0.65 4、计算管道摩擦阻力(Pa)设管道长为50m:H=RL={((0.0125+...
新风
换气机的含量计算
答:
执行GB/T18204.18 的方法,选择二氧化碳作为室内空气新鲜度的指标,以质量平衡原理计算
新风量
。其基础理论是使检测空间二氧化碳的浓度控制在0.1%,保证
每人每小时
有30m3的新鲜空气,同时选用一氧化碳为示踪气体也是比较好的选择。其次,关于新风量的计算方法,标准GB/T18883 给出了平均法和回归方程法,运用...
新房子怎么安装
新风
系统
答:
q=30(m3/h)];总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h);房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h);由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据;注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度。