22问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓设计压力和工作压力
消火栓
的水
压力
值是多少?
答:
消防栓
水压力值为0.15MPa~0.2MPa是正常。常高压消防栓系统是指管网内经常保持足够的
压力和
消防用水量,一般没有
消火栓
启泵按钮,火灾时不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求。消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间...
室内
消火栓
系统试压是按照哪个标准
答:
首先参照设计说明对
消火栓
系统试验压力的描述,若设计无说明参照GB50242,我的经验是1.5倍工作压力半小时,然后工作压力两小时。GB50261只是针对自动喷淋系统,描述为:当系统
设计工作压力
等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa...
室外
消火栓
最高允许
压力
答:
室外
消火栓压力
要求:根据相关规定,室外
消防栓
高压给水时,管道供水压力不可低于0.15MPa,水枪充实水柱不可小于10米;低压给水时,水压不应小于0.1MPa。此外静水压时不可大于1.00MPa,否则需采取分区给水,若水压大于0.5MPa,还需采取减压措施。消防栓类型 1、室内消防栓 室内消火栓是一种固定设备,带...
消防栓
水
压力
值为多少是正常?
答:
随着消防安全管理的规范和完善,由原先的人为观察到仪器准确客观的记录将成为必然趋势,国外的应用已经非常普遍。适用于这个场合的产品可以用
消防栓压力
记录仪、压力表等。消防用水压力系统类别:1、临时高压系统:临时高压系统是消防供水管网当中,水压或流量无法达到灭火标准时,系统安装有消防泵的消防供水系统...
消防给水系统之工作压力、
设计工作压力
、试验压力
视频时间 03:26
室外
消防栓
出口
压力
一般是多少
答:
《建筑
设计
防火规范》 8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水
压力
应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外
消火栓
栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
室内
消防栓压力
一般是多少
答:
这个根据要求的是室内
消火栓
的最不利点需要满足不小于10m充实水柱,高层不小于13m充实水柱的,消火栓出口
压力
不超过5kg的,超过的需要减压的。
消防栓
水
压力
值为多少是正常。
答:
消防栓
都是临时高压,和市政用水是一样的。根据《建筑
设计
防火规范》8.2.1城市、居住区的室外消火栓用水量应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。一般的城市是15l/s。至于一些特殊场所,市政消防给水系统无法满足要求,那么就需要其他的辅助供水设施了,比如机动泵、喷淋或者消防水池。市政...
消火栓
系统安装完毕后水压试验压力应为
工作压力
的( )倍。
答:
【答案】:A
消火栓
系统安装完毕后必须进行水压试验,试验压力为
工作压力
的1~5倍,但不得小于0.6MPa。试验时在试验压力下10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏,水压试验合格。